求助,220V变12V,电线要用多大
karekusa
karekusa Lv.2
2007年11月16日 19:58:02
只看楼主

情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的. 想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线? 2.开关到电箱里的电线用多大的? 我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)

情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的.
想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线?
2.开关到电箱里的电线用多大的?
我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)
请各位知道的朋友帮忙告诉下,另计算方法?
免费打赏
mr_yon
2007年11月18日 18:10:48
22楼
既然是18个12V的灯串联,变压器肯定是不用的了,还有什么1次二次,所有导线均用BV2.5足已
回复
金霸王
2007年11月18日 19:04:18
23楼


功率÷电压=电流,再按电流选线.
回复
y20011977@co163
2007年11月18日 20:44:40
24楼
好像现在规范最小要求2.5mm2线
“变压器与灯之间已经连接好,不必管它,但有I1*220=18*I2*12的关系”
所以都选2.5行了,别多想了;另外每回路不能超25个灯具
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 21:38:35
25楼
用900/220=4.2 即每个变压器的电流是4安可按5安算用2.5就可以但是为了安全起见最好用4平方的铜线
另外变压器与灯的连线也最好是4平方的铜线
(考虑到现在的线都不够标准)
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 21:43:56
26楼
变压器最好用150伏安的(120瓦)这样的话变压器的寿命会长一些最低也的用100伏安的
回复
hbsyg
2007年11月19日 08:38:27
27楼
220v这一段线路就按220V的算,12V就按12V的算。挺简单的事,搞得那么复杂干什么?2.5mm2的线都够大了,1.5mm2也不错,还用什么4mm2,10mm2的。
回复
sctvcdx@co163
2007年11月19日 09:16:05
28楼
楼上各位老师已经叙述得很清楚了,我想搂主也明白了。不过我要补充一点,就是计算一次电流时要考虑到变压器的损耗和功率因数。记得每一回路不得超过25具灯(规程规定)。
回复
fnc480304
2007年11月19日 09:21:53
29楼

同意!
实际该照明回路电流就是0.05KW*18=0.9KW;0.9KW/0.22KV=4.09A。而每个变压器到每个灯泡之间的电流才是4.166A。
回复
ligong2008
2007年11月19日 09:33:19
30楼
低压大电流,当然要用大线了,75A用10平方的铜线也不奇怪,6平方也可以了
回复
bjqx612
2007年11月19日 09:51:38
31楼
2.5mm2足已
回复