求助,220V变12V,电线要用多大
karekusa
karekusa Lv.2
2007年11月16日 19:58:02
只看楼主

情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的. 想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线? 2.开关到电箱里的电线用多大的? 我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)

情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的.
想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线?
2.开关到电箱里的电线用多大的?
我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)
请各位知道的朋友帮忙告诉下,另计算方法?
免费打赏
鸭江绿水
2007年11月17日 21:39:46
12楼
输入功率与输出功率相等U1*I1=U2*I2。因此降压变压器一次电流要小于二次电流。在功率一定(50w)下一次电流为50/220=0.23a。二次电流50/12=4.17a 。依11楼所述根据串联电路电流相等,阻抗不同,压降不同自己列式计算吧。
想一想10/04kv1000va的变压器一次与二次电流是怎样算的,就知道了
回复
malongknowledge
2007年11月17日 23:34:39
13楼
很简单,你更本就不用考虑灯是多少电压的,因为灯是接受220的电压,至于它内部的东西怎么变化是不需要你管的
功率在一次和二次侧都是守恒的
考虑距离压降,4平方足够
回复
karekusa
2007年11月18日 01:26:21
14楼


人太笨了,还是不明白,其实我是想知道连接电箱\天关\每个灯之间的电线用多大的,怎样计算?
回复
huanglc3690
2007年11月18日 08:32:26
15楼
18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)每个灯有带有一个小的变压器,说明每个单身灯头工作电压为220伏,串起来为一个回路,
与线径无关,那种接法灯是不会亮的
回复
zhong-wei-jie
2007年11月18日 08:49:55
16楼
一个回路有18个50W的灯,总功率为P2=18*50=900W;输入功率为P1,应有P1=I1*220=P2,所以I1=90/220=4.1A;可以选用10A的开关或调光器,开关到灯(或变压器)一直到最后一个灯选用1.5mm2考虑到机械强度选用2.5mm2的铜蕊导线;每个的电流I2=50/12=4.17A,变压器与灯之间已经连接好,不必管它,但有I1*220=18*I2*12的关系,即前面的P1=P2。
回复
lingxuct
2007年11月18日 10:03:36
17楼
说了那么多,有一点是统一的:总功率是900W,电源是220V(先不说灯泡电压),这样,10楼已给出电流是4.166A,用2.5的线足够了。

怎么接线,楼主先搞清楚灯的接线,如果“每个灯有带有一个小的变压器”,15楼说了,可能每个灯的电源为220V,这是最简单的,不用考虑“12V50W”的电流问题,全部并接在220V上就可以了。
如果每个灯真是12V!也不要紧,把18个灯“串起来为一个回路”(楼主自己说的),12*18=216V,应该说正好!
回复
zhang_tao_2004
2007年11月18日 10:42:26
18楼
你计算的结果没错,导线可能偏小,请你查查相关导线的遭流量就可知道了!相信你自己的计算的结果。
回复
czy82138213@co163
2007年11月18日 11:57:00
19楼
很简单,你更本就不用考虑灯是多少电压的,因为灯是接受220的电压,至于它内部的东西怎么变化是不需要你管的
功率在一次和二次侧都是守恒的
考虑距离压降,4平方足够
回复
guanbin919
2007年11月18日 12:41:00
20楼
接入220线路上需串联灯数为:220/12=18只,灯灯间关系是串联的,故电流相等,为50/12=4.1A,所以用1.5mm2的铜芯线足也。忽略导线压降。
有异议发送到QQ303133560
回复
guanbin919
2007年11月18日 12:41:58
21楼
QQ错了,303123560