求助,220V变12V,电线要用多大
karekusa
karekusa Lv.2
2007年11月16日 19:58:02
只看楼主

情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的. 想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线? 2.开关到电箱里的电线用多大的? 我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)

情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的.
想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线?
2.开关到电箱里的电线用多大的?
我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)
请各位知道的朋友帮忙告诉下,另计算方法?
免费打赏
amosliuzhao
2007年11月19日 10:55:03
32楼
不管电压怎么变,输入端的功率是不变的,那么干线上就是50Wx18个=900W,干线用2.5的就够了。里面用变压器降压后,电流变大。
回复
lwhnet
2007年11月19日 12:49:52
33楼
你计算的功率有问题,应按照220V的电流来计算!
回复
yaohero
2007年11月19日 14:47:26
34楼
2.5mm的足够了 楼上几位的解释很正确
回复
liushuiqinchuan
2007年11月19日 17:11:16
35楼
用1.5的就可以了,干线用2.5绰绰有余,至于低压的线是一个灯配一个变压器的而且估计距离是很短的吧,用1平方就够了
回复
gongwanni
2007年11月19日 17:28:25
36楼
同意8楼意见
另楼主说的各灯串联,是不是想不要小变压器直接串联使用?如果是,理论上是可行的,电流的计算是18*50W/220V=4A,1.5的铜线就行,但只要有一只灯出现问题就全不亮了,建议不要这样用!
你计算的电流是不用小变压器而用较大功率的变压器变成12V,将这些灯都并联起来的值!
谢谢楼下的兄弟提醒!
回复
dreamboat
2007年11月19日 18:18:22
37楼
我没用过,我猜一下吧!灯泡是12伏的,每个灯有个小变压器,那肯定是220V变成12伏的.那这些等就是用220伏的电压.那么这些灯就不能串联起来用,必须并联在电路中.这样算就简单了!不过上面那么些专业人员写的算式的等号要是考试就麻烦了!功率等于电流啊!
回复
kafei1987
2007年11月19日 18:57:46
38楼
2.5就 应该够了
回复
_lc
2007年11月19日 18:58:53
39楼


如果真是带着变压器串联, 怎么可能亮? 更不用说求电流了。。
回复
zhouzhong168
2007年11月19日 20:01:44
40楼
灯与灯之间只要1.5平方的线就行了,总电源线有2.5也就行了.
回复
hhhbb.999
2007年11月19日 20:02:42
41楼
因为是串联回路故整个电路中电流是一致的,而分压倒每个灯的电压也正12伏,我们可以算得每个灯电流是4.2伏所以1.5的电线就可以.所谓每个灯都有变压器可能对电器不理解看错了
回复

相关推荐

APP内打开