比例差动和差流越限报警
kasia1983
kasia1983 Lv.2
2016年10月19日 17:27:26
只看楼主

比例差动和差流越限报警同时动作,查原因,电流互感器同名端接反,修正同名端,差流越限报警消失,比例差动还是动作,为啥呢?高手给点意见。变压器12500 kva,电压,35/6kV,电流互感器,高压250/5,低压1500/5,比例启动电流,1.3,拐点3.81,基波制动0.28

比例差动和差流越限报警同时动作,查原因,电流互感器同名端接反,修正同名端,差流越限报警消失,比例差动还是动作,为啥呢?高手给点意见。变压器12500 kva,电压,35/6kV,电流互感器,高压250/5,低压1500/5,比例启动电流,1.3,拐点3.81,基波制动0.28
免费打赏
kasia1983
2016年10月21日 18:52:51
2楼
问题解决了,相位角没有校正