本期,给排水施工点给您图文并茂的详解水电安装工程的样板标准做法,包括套管、开槽、材料的选择、工艺流程和验收等,欢迎收藏... 套管制作安装和封堵样板标准做法 一、材料要求: 施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料。材料进场后,按产品标准要求对其外观、壁厚、配合公差进行现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试,合格后方可使用。





本期,给排水施工点给您图文并茂的详解水电安装工程的样板标准做法,包括套管、开槽、材料的选择、工艺流程和验收等,欢迎收藏...










套管制作安装和封堵样板标准做法










一、材料要求:




施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料。材料进场后,按产品标准要求对其外观、壁厚、配合公差进行现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试,合格后方可使用。









二、工艺流程样板标准:





套管制作→现场钢筋绑扎→套管安装固定→隐蔽验收→模板支设→浇筑混凝土









三、技术要求:




1、加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。







2、参照标准图集制作。







3、所有穿越地下室外墙的管道和管线及水池、屋面的管道均按刚性防水套管制作预埋,防水套管的规格要比实际管道的管径大2-3号,防水套管用普通钢管按墙体实际的厚度制作,套管的长度要与墙板的实际厚度一致,出屋面的刚性防水套管的长度要根据楼板、防水层、保温层、钢网层、保护层等的实际尺寸确定。







4、防水套管的制作与安装:



(1)加工止水环:止水环用不小于5-8mm的钢板制作,用断好的短管清除沿边毛刺后直立于钢板上,沿管的外沿用石笔画出与管子外径一致的圆,然后再向外延平不小于50mm画一大圆,之后用气割将管子等径的小圆割掉,再将大圆以外的部分割掉,剩下部分就是止水环。



(2)焊接钢管:将锯好的短管中间划线,将加工好的止水环套放置短管的中间线,先用电焊点焊一点,然后将止水环与断管按90o垂直找平,再在管的周围点焊不少于3点固定后再将止水环与短管的缝隙焊连严密,焊接且应双面施焊,焊缝要均匀饱满。







5、管道过楼层、梁、柱及墙体预埋的钢套管采用普通钢管制作,管径比实际管道大2-3号。







6、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室等的管道、管线及测压管等应随结构预埋密闭套管。







7、在安装时,根据水电平面图和大样图,将套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。







8、管道穿楼层处的钢套管,高出地坪20MM。







9、给排水套管及电气套管安装后应管口与墙、梁、柱面持平。









四、成品保护




1、钢套管、止水环等表面应及时涂刷底漆和面漆,其与混凝土结构间的空隙及时灌填密实,防止锈蚀。







2、穿墙管伸出外墙的部位,采取有效措施防止回填时管道损坏。









五、厨卫间管道与预留洞口之间缝隙的封堵及蓄水试验:




1、采用细石混凝土,吊模前孔洞周围垃圾清理干净,孔洞内灰尘清洗干净,第一次将细石混凝土填入1/3处浇捣密实,待细石混凝土凝固达到7d强度后进行4h的蓄水试验, 无渗漏后, 将吊孔处要清扫干净,保持干燥,用高效防渗漏剂(俗称堵漏王)将洞口封堵二至三次;



第二次将细石混凝土填入2/3处浇捣密实,待细石混凝土凝固达到7d强度后进行4h的蓄水试验, 无渗漏后, 将吊孔处要清扫干净,保持干燥,再用高效防渗漏剂将洞口封堵二至三次且范围大于孔洞边缘10~20MM,封堵部位标高低于原地坪10MM,做蓄水试验,24小时不渗漏为合格。 







2、如果第一次堵洞后试水渗漏量较大,或第二次堵洞后渗漏,则凿开所有堵洞混凝土,重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样,直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序。









六、地下室管道与套管之间缝隙的封堵(包括出屋面透气管及消防管):




排污立管与套管间隙先用麻丝沿立管四周密实,再用半干半湿膨胀水泥灰料从两端分层开始捻打密实,底部与天棚持平,上部与套管距10mm,养护合格后再用堵漏王将上部与套管填满持平。









七、电缆穿墙与套管的封堵:




1、电缆直接穿过套管,应先清除套管内的杂物,铁锈,并在管壁刷防锈漆,防锈漆干透之后才将电缆穿过套管,待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵工作。







2、先用油麻丝或防火棉填充至套管的中间2/3部位,并在管道的上下左右填充密实。







3、在墙的内外侧套管里填充防火胶泥,填充满后,套管外至电缆15cm处,用树脂、防火剂、做成斜坡形状的大小头,做好后再用绝缘油纸、防水胶布把套管、防火胶泥做成大小头、电缆包裹严密,再进行下一道工序。如下图:



1.png









八、地下室外墙管道与套管、出屋面套管与管道、管线间隙防水封堵:




(1)采用麻丝和膨胀水泥堵塞,水泥︰水的重量配比宜为10︰1;







(2)灰料要求:均匀拌好的灰料,摊开手撑时未松散,落地松散为合格,拌好的灰料宜1小时用完。







(3)填料前,先将麻丝环形间隙揩净淋湿四周密实,再将填料分层填塞捻打,每填塞一层灰料,捻打三圈再整平。盘根凿前后重叠1/3进行捻打。







(4)捻打时用力均匀,至感觉有强烈回弹力时已捻打结实。最后一遍埝打,灰面呈灰黑绝,接口包满平整;







(5)捻打好后,定时浇水养护。







(6)养护合格后用JSA-101聚合物水泥防水涂料将套管与管道、管线涂刷二至三次, 待凝固后用水泥沙浆作保护层。









九、模块




2.png





刚性防水套管焊接制作安装









3.png





出屋面刚性防水套管制作安装














管线保护管预埋及墙体开槽二次配管样板标准做法






一、材料要求:





1、施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料。

材料进场后,按产品标准要求对其外观、壁厚、配合公差进行现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试,合格后方可使用。








2、采用阻燃型(PVC)塑料管。

其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。








3、采用SC管及JDG管的材质应有检定检验报告单和产品出厂合格证。

设计有特殊要求时必须符合设计要求;管壁壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷及锁紧螺母外形完好、丝扣清晰,翘曲变形等缺陷。符合国家统一标准。








4、导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等宜采用同一厂家的配套产品。

接线盒应光洁平整,开孔齐全。








5、所有采用的管材和接线盒

应有清晰的生产商名称和商标、规格型号、执行标准号。










二、工艺流程样板标准:







 






1、剪力墙内管线保护管预埋





(1)剪力墙内PVC管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口保护




(2)剪力墙内SC管、JDG管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→跨接地线→变形缝的处理→封口保护









2.楼板内管线保护管预埋




(1)楼板内PVC管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口保护



(2)楼板内SC管、JDG管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→跨接地线→变形缝的处理→封口保护









3、砌体内管线保护管预埋




(1)砌体内PVC管的预埋:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→管槽、洞修补



(2)砌体内SC管、JDG管的预埋:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→跨接地线→管槽、洞口修补









三、混凝土楼板、剪力墙预埋配管样板做法控制标准:




1、楼板两层钢筋之间进行管路敷设,配管不应平行绑扎在主筋上;管路应走捷径,并应减少弯曲,不必相互平行垂直;为防止楼板开裂,管外径不得超过混凝土板厚度的1/3 ,且配管与混凝土表面不应小于15mm。线管并列时,管与管的间距不应小于25mm,消防电气管线离建筑物、构筑物表面的净距不小于30mm。

 

使管周围均有混凝土包裹。







2、内部垫层里配管时,应先与墙上的引上管连接好,线管最小保护层厚度不应小于15mm;线管尽量不交叉和少交叉,不允许三根管在同一处交叉;交叉处不得将面筋抬得过高,否则影响面筋的保护层;楼板内预埋线管的最小弯曲半径应≥6D。管径<32mm线管,可以用专用的弯管弹簧进行冷弯或热弯。但管径≥32时,宜采用厂家配套成品件的90°或135°弯头。 







3、浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好,线盒采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。







4、线管被钢筋踩扁处,必须用钳子夹圆,并在底筋与面筋之间垫上石块,防止线管二次变形或踩裂。







5、所有线管露出管头必须包扎严实,防止浇筑混凝土时灌入混凝土砂浆。







6、SC、JDG管严禁对口熔焊连接,不得采用套管焊接,不得熔焊跨接接地,必须采用专用接地卡安装,连接为BVR-4MM2黄绿双色线。







7、SC、JDG管管头锁母处胶布必须包扎严实,防止混凝土砂浆堵塞。







8、JDG管管头及直接头上的紧钉必须拧紧,直接头处的紧钉必须拧掉,方便胶布包扎严实。







9、人防区域SC管必须套丝。







10、SC管、JDG管管口要挫口处理,防止倒刺划伤导线,穿线时应使用护圈。













四、剪力墙、柱线盒安装样板做法控制标准






室内开关位置布设:




(1)混凝土柱紧靠门框,柱宽为 240mm 且柱与柱旁墙体为同一平面时。应将盒体埋设在柱旁 的砌体墙上,盒边紧贴柱边。



4.png





盒位在柱外设置








(2)混凝土柱宽为 370mm,且柱旁墙体与柱在同一平面时,应设在柱内距门框 180mm。当柱 旁无墙或者柱与墙平面不在同一直线上时,应设在柱的中心位置上(如图 a);当柱墙在不同平面时, 应设在柱中(如图 b)。 



5.png





A、柱、墙同一平面柱内盒位








6.png





B、柱、墙不同平面时的盒位








7.png





C、盒位在柱外设置








(3)当门开启方向一侧墙体上的位置较小而无法放置盒体时,且在门后有与门垂直的墙体,开关盒应设置在距与门垂直的墙体内侧1m处。




8.png



9.png





(4)当两门中间墙体为370~1000mm范围内,且此墙设有一个开关位置时,开关盒宜设在墙垛的中心处。



10.png







(5)当门后墙体有拐角墙且长为1200mm时,开关盒应设在墙体门开启后的外边,距墙拐角150-200mm处。当墙拐角长度小于1200mm时,开关盒应设在拐角另一面墙上,盒边距墙角150-200mm处 









五、墙体开槽线管预埋样板做法控制标准:




1、以土建弹出的水平线为基准,拉线找平,线坠找正,标出盒、箱的实际尺寸位置,要了解各区域地面构造,留出余量,使用盒、箱的外盖底边的最终地面距离符合最终定位尺寸。墙体偏位点位提前处理,禁止墙体外露管线。







2、电导管在墙体预埋施工过程中必须采用机械开槽,其宽度大于管径1.2倍,严禁人工任意敲凿,且禁止横向开槽。







3、严禁线盒安装不正,深浅不一的情况,如发现立即整改。







4、开完后的线盒,必须用砂浆灌注并固定严实。







5、 PVC管、钢管(SC、JDG管)在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面,保护层厚度大于15mm。消防管路不小于30mm。







6、开关及插座线盒预埋应该平直方正,收口平直,如果线盒埋深超过2cm,必须增加套盒,低于2cm可以抹灰收口平直; 







7、进入配电箱、接线箱盒的电线管路,应排列整齐,一管一孔,箱盒严禁开长孔,不得用电、气焊开孔。预留电气管路集中的砌筑墙面,如配电箱返出部分,应采用后期混凝土浇筑方式完成









六、成品保护:




1、不得敲打或弯折电线管路,管路敷设完成后,要及时套好管堵,不得随意拆除。







2、变形缝两侧的接线箱做好后要及时封堵,以免造成污染和堵管。







3、混凝土浇筑时必须派人看守,严禁他人踩踏管头处,如管线被损坏需立即补救。







4、配电箱(多媒体箱)箱体安装完成及电气线管敷设完好后,在穿线前应加强成品保护,将管口用透明胶封好,锁好箱门并用塑料薄膜保护,防止污染。 



11.png



12.png











进户配电箱预埋阶段样板标准做法





一、材料要求:



施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料;材料进场后,按产品标准要求对其外观现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试,合格后方可使用。








二、预埋、预留阶段:



一是配电箱在砌体墙上,



二是配电箱在混凝土墙上。








1、根据砌体墙上的配电箱位置按箱体

的实际尺寸适当预留(宽×高×深)洞口,并设置混凝土过梁;洞口底边距地1.70米(配电箱安装高度按1.80米计),且不能破坏线管。








2、在混凝土墙上预埋需要的土建条件:



(1)土建墙体钢筋绑扎到位,且不能封模。



(2)墙体厚度不能小于180mm。



(3)在混凝土墙上需用一个泡沫块暗埋在混凝土墙内,泡沫的质量要求为承压14Kg,以后将泡沫块挖走后,就是配电箱的安装位置。 



(4)箱体安装时,左右两侧可填塞混凝土砂浆,以固定箱体



(5)箱体上下各有100的间距,接线管时才有操作空间。



(6)安装时,泡沫块底边距地1.85米,泡沫块口平面与墙面在同一平面上,将泡沫块固定牢;用管塞将管口封堵严实,插入泡沫块。








3、工作交接:

安装工作完成后,检查合格后,土建进入封模工序。








三、成品保护:



土建在封模板时,严禁穿墙螺杆从泡沫块及泡沫块上下部位的管线范围穿过,以免线管被破坏后水泥砂浆进入而堵塞线管。








四、模块:



13.png











住户暗装配电箱箱体安装样板标准做法






箱体安装在土建墙面抹灰前进行,条件是:





1.在土建抹灰前

,需先配合电气专业在配电箱洞口的上下左右四个侧面把灰饼打上,以确定抹灰后墙面的标高。








2.安装前,先进行预埋管疏通。

保证配电箱安装后,预埋管畅通,后期穿线顺利。








一、材料要求:



施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料。








二、箱体的固定:



箱体固定前,利用箱体上已经开好的孔(要求配电箱生产厂按系统图,在上下两个底边预留敲落孔,并上下底边各多预留一个孔)进行接管。个别需要开孔的,先根据洞口内的预埋线管的位置,对箱体上下两个底边进行开孔。然后将箱体横向固定在洞口,箱体底边高度为1.8米,箱体两侧均留出与洞边相等的间距,箱口平面与墙面平行,且高出墙面1-3mm。








箱体的固定方法是:



1.箱体的标高根据土建提供的1米控制线,最终确定配电箱箱体的标高。



2.调整箱口平面与墙面的关系,根据土建内粉刷墙面的标高,以确定突出墙面的尺寸。



3.调整好后,再往箱体的两侧及背后填充水泥砂浆。



4.等水泥砂浆的凝固后,进行下一步接管工作了。








三、接管:



1.管口不能直接进入箱体,必须是通过锁扣与箱体进行连接。



2.连接好后,箱体内管口全部用管塞封堵严实,防止抹灰施工时水泥砂浆进入管内堵塞线管。








四.工作交接:



由电气施工员检查合格后,通知土建施工员,可以进行配电箱所在墙体、或配电箱周围的抹灰工作。








五、成品保护:



在抹灰施工时,将箱体周围的空隙填实、抹平,不能破坏管口封堵,不能将砂浆抹入箱体内并用塑料薄膜保护,防止污染。








六、模块:



14.png












进户配电箱穿线、接线样板标准做法






一、材料要求:



施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料。材料进场后,按产品标准要求对其外观现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试,合格后方可使用。








二、穿线的条件:



1.为了保证成品的安全,土建的门、窗安装完成;



2.箱体安装好,电表箱安装完成。



3.穿线时,需按规范要求进行配色,进入箱体的电线长度为箱体周长的三分之二,电源进线在主开关同侧,根据实际情况而定。每个配电回路的电线进入箱体后,都要用标签注明其名称、用途,接线时才能同每个配电开关一一对应。








三、安装接线:



穿线完成后,可进行安装接线工作,在墙体刷白后进行。安装前,先将箱体内垃圾清理干净,再将开关及其底座安装在箱体底部,再将零线端子排、地线端子排安装上,然后接线。接线必须按美观大方的原则进行:



1.接着将导线理顺、拉直,不得呈现弯弯曲曲的现象,然后分组、分层次走线;



2.按横平竖直的原则走线到开关、PEN排、PE排;








四、质量要求:



1、配电系统的器件极数、参数及性能指标与设计图纸一致。



2、除壁挂空调插座外其它插座回路应设置动作电流不大于30mA,动作时间不大于 0.1s的剩余电流保护装置,剩余电流保护应做模拟动作试验。



3、回路功能标识齐全、准确。



4、导线分色符合要求,配线整齐、无绞接,导线不伤芯、不断股,端子接线不多于2根。PE干线直接与PE排连接,PEN线和PE线分别经汇流排配出。



5、导线连接紧密。








五、成品保护:面板不能有污染。




15.png








六、模块:



16.png







整理有遗漏之处,施工点也或许有误区,希望同行建议批评,有更好的敷设技巧或要点,欢迎讨论。







来源:建筑工程内参






如有侵权,请联系删除












往期引导:













【给排水施工点33#】图文并茂,详解给水管道的布置和敷设




【给排水施工点32#】为了不后期凿洞开孔,总结预留、预埋、防雷等施工技术




【给排水施工点31#】图解房屋建筑预埋水电管道及问题措施





【给排水施工点30#】如何做好高层建筑的水电安装预留预埋工作






【给排水施工点29#】建筑水暖电预埋做法的对与错






【给排水施工点28#】精确解读室外给水管道施工流程!






【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理






【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!






【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题







免费打赏
放水发电
2016年10月20日 08:04:55
2楼
有没有CAD版dwg格式的呀???
回复
lgtlllhb641
2016年10月20日 09:03:30
3楼
不错。。。。。。。。学习了。
回复
jupiterzach
2016年10月20日 10:06:58
4楼
做设计的看不懂啊
回复
azfgstao
2016年10月20日 11:54:08
5楼
谢谢楼主分享
回复
给排水设计佬
2016年10月20日 12:31:23
6楼
慢慢看就可以了解什么是施工了
回复
pengxp
2016年10月20日 13:43:24
7楼
谢谢分享!……
回复
寒冬
2016年10月20日 16:10:43
8楼
这些都是比较重要的工作,而且不被重视,容易出现问题的地方,保证质量就要严格按照工艺来做~!
回复
小清新
2016年10月21日 07:43:34
10楼
谢谢楼主分享
回复
cos-sin
2016年10月21日 08:43:59
11楼
谢谢楼主分享
回复
tyq841006
2016年10月21日 08:51:40
12楼
坚持在土木看贴回贴,只因想起当初的开始。
回复

相关推荐

APP内打开