工业、民用及市政等建设工程当设有消防给水系统时,因系统调试和日常维护管理的需要应设置消防排水,如实验消火栓处,自动喷水末端试水装置处,报警阀试水装置处等。 为防范和控制火灾扑救时和事故处理过程中因消防排水而产生的次生灾害,应采取可靠的消防排水的收集与处理措施,如石油化工等有毒有害能产生污染环境和生态的物质时,应考虑因消防灭火而产生的废水的收集的处置措施。 含有能危害土壤或水体等生态环境的物质的消防排水的收集原则:
生产、储存或使用能危害土壤、水体等生态环境的物质时,应采取措施确保火灾事故本身及处置过程中因消防而产生的受污染排水的收集,如消防时大量的无毒无害有机液体排水而进入水体环境,造成河流的富营养化,使河流的生态遭到破坏,为此要收集消防排水。2005年 11 月 13 日吉林石化大火污染松花江,并导致哈尔滨停水事件的发生,因此有危险物品的场所消防排水应收集储存处理。
普通场所的消防排水说明
消防时普通建筑物或部位应设置消防排水设施,并按大流量校核,是以消防给水设计流量为标准,必要时考虑地面储水能力和其他排水设施的排水能力。
仓库火灾除考虑火灾扑灭外,还应考虑储藏物品的水渍损失,另外有些物品具有吸水性,一旦吸收大量的水后,造成荷载增加,对于建筑结构的安全构成威胁,为此从保护物品和减少荷载,仓库地面应考虑排水设施。某市-2 层棉花仓库起火后,因无排水设施,造成灭火后因荷载加大,楼板开裂。
自动喷水末端试水、报警阀排水、减压阀等试验排水的要求:
消防给水系统减压阀因不经常使用,因为渗漏往往经过一段时间后导致阀前后压力差减少,为保证减压阀阀前后压差与设计基本一致,为此减压阀应经常试验排水;另外减压阀为测试其性能而排水,故减压阀应设置排水管道。
灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s 计算,10min 就有 3t 水流出。—般灭火过程,大多要用两支及以上水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使消防电梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于 2.00m3 的水池,排水量不小于 10L/s 的水泵,将流入水池的水抽向室外。
消防电梯是火灾已发生就自动降到首层,目的是为消防队赶到时提供快速达到着火地点而设置的消防捷运设施,消防队到达以前建筑物能使用的水枪是大 2 股水柱,为此消防排水考虑火灾初期的灭火用水量,另外 95%的火灾是 2 股水柱就能扑灭,鉴于上述 2 种原因,在考虑投资和经济的因素,规定消防电梯井的排水量不应小于 10L/s。
有毒有害危险场所的消防排水
有毒有害危险场所应采取消防排水收集、储存措施。
消防排水收集系统应符合下列规定:
1 .消防排水利用污水系统、废水系统或雨水系统收集时,排放总管宜采用密闭形式,没有条件采用密闭形式时应采取安全防范措施,且排水明沟不应穿越防火分区;
2 .消防排水收集系统应按事故排水大流量进行校核;
3 .当收集含有挥发性物料时,消防排水管道应设置水封井,水封高度不应小于 250mm;
4 .消防排水收集系统应设置迅速切断事故排水直接外排水体和市政管网的设施。
消防排水储存设施的有效容积应能满足一起火灾消防给水设计用水量的要求。