2楼
同问,排水立管在墙角,距离墙壁的距离要求,以及落到储藏室之后,剪力墙往往厚一些,这样的话距离剪力墙就更近了,甚至贴在一块,而且这个位置结构上配筋很多,咱们是不是要绕开这在往外排?做了一年多给排水,好多细节不懂
回复
3楼
立管在竖向,应该不能位移,除非满足位移的条件,比如满足一个乙字弯的距离。距墙距离,按最不利的那个层。最常见的就是核心筒剪力墙厚度从上到下逐渐变厚,与结构落实是内齐外变,还是外齐内变,一般是前者(电梯井要求)。
立管到墙距离,原则上满足施工人员能方便地施工(连接方式关系很大)。一般外皮距墙6-7cm(完成面),最不利是墙角安装,当然了对于法兰连接的管道,首先要选择三螺栓,决不能选四螺栓。三螺栓,一个在最外,另两个120度夹角。距墙距离还要加大。扳手有操作空间。
回复
4楼
排水立管宜靠近排水量最大的排水点,要结合现场的施工条件,按照条件,多方面因素吧
回复
5楼
2楼说得很好,距墙的距离和管径有关。设计一般不定死,会写在说明里,业主装修后墙面完成面跟竣工验收时还是不一样的。方便施工不一定满足美观要求。
回复