本帖最后由 fkfkfk1975 于 2016-10-18 15:33 编辑 请大家看看,11层住宅,下面框架梁是错开的,在错开的位置内侧无框架柱,这种结构布置可行吗?
本帖最后由 fkfkfk1975 于 2016-10-18 15:33 编辑
请大家看看,11层住宅,下面框架梁是错开的,在错开的位置内侧无框架柱,这种结构布置可行吗?
2楼
11层房子感觉剪力墙也不少了,另外该处就看能否双梁,可以的话可以次梁外挑,减少1个柱。
回复
3楼
蔡昌辉 发表于 2016-10-19 07:56 11层房子感觉剪力墙也不少了,另外该处就看能否双梁,可以的话可以次梁外挑,减少1个柱。剪力墙是多了,计算后再调整。现在主要问题是客厅内不允许有梁,所以做了长扁柱,梁拐了一个弯儿。长扁柱内侧对应位置无柱,形成半跨框架,这样做是否可行?
回复
4楼
结构布置很多不合理的地方,建议布置成框剪,增加房屋内部实用性
回复
5楼
回复
6楼
给力,我就看了下,最外面那形成有效框架了嘛?
回复
7楼
根据我这几年设计经验总结,对于纯住宅框剪结构没有任何经济性上的优势
反而因为柱子,影响住宅的品质。
所以对于你这样住宅改成纯剪力墙比较合适。
如果底下有商铺 可以做框剪,但是对于电梯井 楼梯间剪力墙太长 太多了
如果是7度区或者以下烈度。保持1800左右长度的剪力墙 即可。
回复
8楼
本帖最后由 fkfkfk1975 于 2016-10-19 12:15 编辑 如梦无痕…… 发表于 2016-10-19 11:58 根据我这几年设计经验总结,对于纯住宅框剪结构没有任何经济性上的优势反而因为柱子,影响住宅的品质。 …谢谢各位发表的意见。我也是建议甲方做成纯剪,甲方觉得成本高。我现在是在长扁柱内侧对应位置加柱,去掉卧室之间外侧的柱子,如下图5627824
回复
9楼
根据我这几年设计经验总结,对于纯住宅框剪结构没有任何经济性上的优势
反而因为柱子,影响住宅的品质。
所以对于你这样住宅改成纯剪力墙比较合适。
如果底下有商铺 可以做框剪,但是对于电梯井 楼梯间剪力墙太长 太多了
如果是7度区或者以下烈度。保持1800左右长度的剪力墙 即可。
回复
10楼
我也赞同如梦的观点 住宅做框剪太不经济了
回复
11楼
没有什么更好的办法,只能这样布置了。
回复