一个中学的高、低压配电实物照片
cckkjj
cckkjj Lv.8
2007年11月16日 16:05:34
只看楼主

高配室。

高配室。

1195200335997.JPG

免费打赏
苏大叔
2007年11月16日 17:01:47
12楼
电弧短路后果很严重啊。柜子做的比较一般。
回复
cckkjj
2007年11月19日 10:37:56
13楼
有时间我把各建筑的配电箱、柜也发上来。
回复
cckkjj
2007年11月19日 10:42:25
14楼
才用了三年,电容就有点鼓。正常吗!
回复
cckkjj
2007年11月19日 10:44:34
15楼
还有漏油的,正常吗!需更换吗!
回复
malewolf
2007年11月19日 10:48:08
16楼
面对面布置的柜子距离太近,不符合规范要求。
回复
zigj
2007年11月19日 10:48:53
17楼
高、低压配电室双列面对面布置,维护通道安全距离明显不够。
回复
zyc818219
2007年11月19日 11:30:17
18楼
感觉做工不错啊。
回复
36452046
2007年11月19日 13:21:58
19楼

确实。
回复
一指慢
2007年11月19日 14:04:51
20楼
(11楼)
应是进线端。
回复
awaywang
2007年11月19日 16:44:42
21楼
高压柜安全间距不够
低压进线柜轨后的铜牌镀锡了,但是没有包热缩管,或者柜后加隔板防护一下。裸母线太危险。
低压柜板材不好。至少应该用冷轧钢板。
施工活干得不太好看,呵呵。