中央空调材料小常识
qq_1469774456908
2016年10月18日 13:43:33
来自于中央空调
只看楼主

1.空调集风箱铁皮厚度均按1.0mm算。 2. 卫生间排风软管可按2m每个风口计算。 3. 有280°防火阀的属于消防风管。 4. 风管铁皮损耗率取3%~5% 5. PVC塑料管损耗率取10% 6. 钢管损耗率取5%~8%。 7. 风机盘管进出水水管不用安装过滤器的吗? 答:一般不设过滤器,考虑到施工的困难及成本;因为在水泵那里已经设置了,如果要求不是很严格的话都不设。

1.空调集风箱铁皮厚度均按1.0mm算。

2. 卫生间排风软管可按2m每个风口计算。

3. 有280°防火阀的属于消防风管。

4. 风管铁皮损耗率取3%~5%

5. PVC塑料管损耗率取10%

6. 钢管损耗率取5%~8%。

7. 风机盘管进出水水管不用安装过滤器的吗?
答:一般不设过滤器,考虑到施工的困难及成本;因为在水泵那里已经设置了,如果要求不是很严格的话都不设。
8. 软接,水泵,冰水主机一般用曲橡胶接头;空气处理机组用橡胶接头;风机盘管用不锈钢软接头。

9. DN50以下(含DN50)水管,如果软接,用金属软接头。DN50以上用橡胶软接。

10. 空调冰水供回水主管旁通管的旁通压差阀一般比管子小2级。

11. 阀门使用分类:

DN15~DN50 铜闸阀
DN65~DN150 手柄蝶阀(对于机房主机则DN150需涡扇式蝶阀)
DN200~以上 涡轮式蝶阀
12.对于热镀锌钢管,可以用DN表示管径。对于无缝钢管,用De或Φ表示。

13.冷却水泵和冰水主机减震器一般自带,不考虑自选。

14.风机盘管吊杆用φ6。风柜按Φ12计算

15.支吊架估算,一台风机盘管按5kg,一台风柜按15kg算。对于静压箱,回风箱,按一个设备算。阀门不再单独算。

16.法兰支吊架重量可按5kg /㎡.铁皮来购买。

17.冷却塔和冰水主机减震器均为自带。

18.空调冷冻水用镀锌钢管,不能用焊接钢管,有缝,会漏水。

19.管道刷油漆含在定额里,不用再另外列报价。

20.当风管高度≤200mm时,可用单叶调节阀,>200mm时,均采用多叶调节阀。

21.当风管断面长边尺寸大于或等于500mm时,风管弯头应做导流叶片。

22.矩形普通风管边长大于630mm,保温风管大于800mm均应采用加固措施,加固方法可根据需要采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋及管内支架等。

23.所有防火阀、以及超过10公斤的风阀等风管配件应安装在独立的支架上。

24 .风管穿越防火墙、楼板、竖井壁所装的防火阀应贴墙、贴楼板或贴竖井壁安装,其间距小于200mm,否则需做防火加强措施。

25.冷却水不需要水处理装置,冷冻水才要。(海南海口空调工程冷却水系统也用了一个,应取消)另外,水处理装置管径应该比水管小一级。

26.室外排水管一般用U-PVC排水管。

27.PVC-U和U-PVC管是一样的,只是表示特殊管材时表示不一样而已。

免费打赏
qq_1427963678342
2016年12月08日 11:15:13
12楼
路过打个酱油
回复
烟雨归客
2016年12月09日 23:15:20
13楼
谢谢楼主分享!
回复
财源滚滚
2016年12月20日 14:46:49
14楼
冷冻水管可以用其他材质的。
回复

相关推荐

APP内打开