关于电缆压降计算问题
我是农场主
2016年10月17日 09:11:21
只看楼主

大家早上好,问个问题,低压出线柜一出线回路30KW,500M,计算压降,始端电压按400算还是380算?变压器低压侧电压可以调节380~400V之间。 也就是低压出线配到一级末端是380V就行是吗?然后再从一级末端到设备末端才是按380V下浮5% ,设备末端不低于361V?



大家早上好,问个问题,低压出线柜一出线回路30KW,500M,计算压降,始端电压按400算还是380算?变压器低压侧电压可以调节380~400V之间。






也就是低压出线配到一级末端是380V就行是吗?然后再从一级末端到设备末端才是按380V下浮5%



,设备末端不低于361V?





antlcn_4
2016年10月17日 14:08:41
2楼
看变压器参数如果标准电压是400V,按380V
回复
新手前来报到
2016年10月17日 15:13:25
3楼
起始端电压看变压器低压侧额定电压是多少,还有低压侧实际电压不一定等于额定电压,因为变压器都存在±5%的波动
回复
红苹果
2016年10月17日 17:27:30
4楼
380V属于低压额定电压,400V属于基准电压或者平均电压,变压器低压侧400V主要是考虑压降和损耗,故比额定电压高了5%。
回复
冷月无声01
2016年10月17日 23:15:52
5楼
始端电压按400算
回复
新疆电气李工
2017年12月03日 23:18:38
6楼
我觉得电压按400算
回复
wuchiqun
2017年12月04日 06:56:43
7楼
理论计算线损按额定电压计算。通常电力配电变压器二次侧400v,在实践中计算线损时可按在线电压—计算损失电压。
回复