消防工程师必知点之逃生疏散辅助设施
co1470895201434
2016年10月13日 15:36:56
只看楼主

2016年的消防工程师将于11月12日—13日进行考试,不知各位考生们复习的怎么样了,整理的“消防工程师必知点之逃生疏散辅助设施”,希望能给大家有所帮助。 逃生疏散辅助设施 一、应急照明及疏散指示标志 在发生火灾时,为了保证人员的安全疏散以及消防扑救人员的正常工作,必须保持一定的电光源,据此设置的照明总称为火灾应急照明;为防止疏散通道在火灾下骤然变暗就要保证一定的亮度,抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全,以显眼的文字、鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散,这种用信号标记的照明,称为疏散指示标志。

2016年的消防工程师将于11月12日—13日进行考试,不知各位考生们复习的怎么样了,整理的“消防工程师必知点之逃生疏散辅助设施”,希望能给大家有所帮助。
逃生疏散辅助设施
一、应急照明及疏散指示标志
在发生火灾时,为了保证人员的安全疏散以及消防扑救人员的正常工作,必须保持一定的电光源,据此设置的照明总称为火灾应急照明;为防止疏散通道在火灾下骤然变暗就要保证一定的亮度,抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全,以显眼的文字、鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散,这种用信号标记的照明,称为疏散指示标志。
(一)应急照明
1.设置场所
除单、多层住宅外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置疏散应急照明灯具:
(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道和避难层(间);
(2)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
(3)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积超过200㎡的营业厅、餐厅、演播室;
(4)建筑面积超过100 ㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动场所;
(5)公共建筑中的疏散走道。
(6)人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
2.设置要求
(1)建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
①疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
②人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx;病房楼和手术部的避难间不低于10.0lx.
③楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
(二)疏散指示标志
1.设置场所
(1)公共建筑、建筑高度大于54m的住宅,高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类单、多层厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。
(2)下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
①总建筑面积超过8000 ㎡的展览建筑;
②总建筑面积超过5000 ㎡的地上商店;
③总建筑面积超过500 ㎡的地下、半地下商店;
④歌舞娱乐放映游艺场所;
⑤座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
2.设置要求
(1)安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
(2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m。
(三)应急照明和疏散指示标志的共同要求
应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑不应少于1.5h,对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑不应少于1.0h,对于其他建筑不应少于0.5h。
二、避难袋
避难袋的构造有三层,最外层由玻璃纤维制成,可耐800℃的高温;第二层为弹性制动层,束缚下滑的人体和控制下滑的速度;内层张力大而柔软,使人体以舒适的速度向下滑降。
三、缓降器
缓降器是高层建筑的下滑自救器具,由于其操作简单,下滑平稳,是目前市场上应用最广泛的辅助安全疏散产品。消防队员还可带着一人滑至地面。对于伤员、老人、体弱者或儿童,可由地面人员控制从而安全降至地面。
缓降器由摩擦棒、套筒、自救绳和绳盒等组成缓降器根据自救绳的长度分为三种规格。绳长38m适用于6-10层;绳长53m适用于11-16层;绳长74m适用于16-20层。
四、避难滑梯
避难滑梯是一种螺旋形的滑道,节省占地,简便易用、安全可靠、外观别致,能适应各种高度的建筑物,是高层病房楼理想的辅助安全疏散设施。



免费打赏

相关推荐

APP内打开