本帖最后由 xin2407 于 2016-10-13 15:28 编辑 上面两个方案,个人做得第二个方案,但是为了造价,要求改成了方案一,哪个方案更合适啊,其中方案一F轴纵向框架梁不连通,部分因为柱不在一直线布置为次梁,一方面次梁不传递剪力,但是抗震6.1.5 框架和剪力墙应该双向设置,这样布置受力能行吗?pkpm计算通过
本帖最后由 xin2407 于 2016-10-13 15:28 编辑
上面两个方案,个人做得第二个方案,但是为了造价,要求改成了方案一,哪个方案更合适啊,其中方案一F轴纵向框架梁不连通,部分因为柱不在一直线布置为次梁,一方面次梁不传递剪力,但是抗震6.1.5 框架和剪力墙应该双向设置,这样布置受力能行吗?pkpm计算通过
2楼
多少层建筑,柱子也太多了吧,特别是方案一。
回复
3楼
框架住宅,因缺思婷,还没见过。方案一柱子那么多怎么造价还低,能不能在有条件的地方加点剪力墙啊,填充墙也是钱啊
回复
4楼
1.楼梯间柱子可减掉两个;2.第2轴线和第12轴线及第6轴线和第8轴线柱子双向不成榀;第4轴线和第10轴线柱子Y方向不成榀;D轴线柱子X方向不成榀;3.第3轴线和第11轴线二合一的柱子没必要;4.两端轴线与D轴线交点柱子可取消吧?5.建筑方案视乎源于砌体结构(外墙转角太多,砌体结构勉强可以),建筑方案设计明显不懂框架结构布置原则。
回复
5楼
滥竽充数 发表于 2016-10-14 10:13 1.楼梯间柱子可减掉两个;2.第2轴线和第12轴线及第6轴线和第8轴线柱子双向不成榀;第4轴线和第10轴线柱子Y方 …学习了,非常感谢
回复
6楼
蔡昌辉 发表于 2016-10-14 07:57 多少层建筑,柱子也太多了吧,特别是方案一。六层的框架结构,方案一主要考虑纵向框架贯通问题,方案二纵向框架很多一端支撑为柱一端支撑为梁,还能够抵抗侧向吗?基础不好,师傅解答下
回复
7楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
回复
8楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
回复
9楼
原则上应该尽量避免有较多的单跨框架或者半框架的存在。
回复
10楼
谢谢提供这么好的资料了
回复
11楼
方案布置不合理。
回复