请教关于SPD的装设问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年10月13日 11:53:45
只看楼主

下面提到SPD失效短路后可导致相线对地短路成为短路故障,但在下理解是SPD是套在相线上,相线外面有绝缘并不会导致对地短路,莫非是针对高压相线没有外绝缘而言?提前谢谢您的回复。

下面提到SPD失效短路后可导致相线对地短路成为短路故障,但在下理解是SPD是套在相线上,相线外面有绝缘并不会导致对地短路,莫非是针对高压相线没有外绝缘而言?提前谢谢您的回复。
smartspring
2016年10月13日 11:56:02
2楼
图片在这里。期待您的回复。:)
回复
beida_energy
2016年10月13日 12:53:50
3楼
SPD,上端接被保护线路,下面接N或者PE,所以,本身如果失效短路就会造成短路事故,所以,其前端应配置后备保护断路器或熔断器。
回复
smartspring
2016年10月13日 14:59:26
4楼
beida_energy 发表于 2016-10-13 12:53 SPD,上端接被保护线路,下面接N或者PE,所以,本身如果失效短路就会造成短路事故,所以,其前端应配置后备 …谢谢您的回复。在下理解低压线路有外绝缘,是否失效后不会产生短路事故?:)
回复
lw5169881
2016年10月13日 16:00:41
5楼
加装断路器或熔断器
回复
beida_energy
2016年10月14日 08:29:55
6楼
smartspring 发表于 2016-10-13 14:59 谢谢您的回复。在下理解低压线路有外绝缘,是否失效后不会产生短路事故?是SPD本身短路!
回复
smartspring
2016年10月14日 09:20:11
7楼
beida_energy 发表于 2016-10-14 08:29 是SPD本身短路!谢谢您的回复。但上面红色标注部分提到为相线对地短路了。而在下理解的是低压导线有绝缘外皮,不会发生相线对地短路,而高压则可以。不知道在下哪里理解错了?:)
回复
beida_energy
2016年10月14日 09:55:25
8楼
smartspring 发表于 2016-10-14 09:20 谢谢您的回复。但上面红色标注部分提到为相线对地短路了。而在下理解的是低压导线有绝缘外皮,不会发生相 …你标出的就是指SPD本身出现短路故障的情况。
回复
smartspring
2016年10月14日 12:28:37
9楼
beida_energy 发表于 2016-10-14 09:55 你标出的就是指SPD本身出现短路故障的情况。谢谢您的多次回复。在下基础弱还是没有理解。在下理解的是低压导线有绝缘外皮,即使SPD短路,但并不会导致相线对地短路。也不知道在下哪里理解错了?
回复
浪尽天涯
2016年10月14日 18:04:52
10楼
路过学习一下:handshake
回复
dianqipanli
2016年10月14日 19:35:57
11楼
不是套在相线上,并且有绝缘吧?
看看资料。
回复