电流互感器爆炸
kasia1983
kasia1983 Lv.2
2016年10月12日 17:13:32
只看楼主

电流互感器35kV,一次电流为0A,二次开路,送电半小时互感器高温爆炸,请问为什么,?因为二次开路引起的吗?最好给予详解

电流互感器35kV,一次电流为0A,二次开路,送电半小时互感器高温爆炸,请问为什么,?因为二次开路引起的吗?最好给予详解
免费打赏
cmb178
2016年10月12日 18:56:26
2楼
跟开路有关,会引起发热;也跟质量有关
回复
kasia1983
2016年10月12日 21:21:55
3楼

谢谢
回复
kasia1983
2016年10月12日 21:21:56
4楼

谢谢
回复
新手前来报到
2016年10月13日 10:21:36
5楼
过来学习学习~~~
回复
小熊维尼067
2016年10月13日 18:15:44
6楼
一次侧电流不可能为0。因其实际相当于一次侧为1匝,二次侧为N的升压变压器。因此变压器的特殊性,磁路短,磁阻小。空载时一次侧有“有效”电流全部变成激励电流。故磁滞、涡流会激增,烧坏是必然的。
回复
kasia1983
2016年10月13日 21:09:43
7楼

互感器P1接线,P2没接线,一次线圈没有形成回路,这样会烧掉吗,会有涡流吗?
回复
幸运牛
2016年10月22日 21:40:04
8楼
谢谢楼主的资料!
回复
shiyan666888
2016年10月22日 21:56:33
9楼

有道理
回复
shiyan666888
2016年10月22日 21:58:38
10楼

不会,因为只接了一端
回复
showin3690
2016年11月08日 21:51:38
11楼
我认为不会的