电流互感器35kV,一次电流为0A,二次开路,送电半小时互感器高温爆炸,请问为什么,?因为二次开路引起的吗?最好给予详解
电流互感器35kV,一次电流为0A,二次开路,送电半小时互感器高温爆炸,请问为什么,?因为二次开路引起的吗?最好给予详解
2楼
跟开路有关,会引起发热;也跟质量有关
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
过来学习学习~~~
回复
6楼
一次侧电流不可能为0。因其实际相当于一次侧为1匝,二次侧为N的升压变压器。因此变压器的特殊性,磁路短,磁阻小。空载时一次侧有“有效”电流全部变成激励电流。故磁滞、涡流会激增,烧坏是必然的。
回复
7楼
互感器P1接线,P2没接线,一次线圈没有形成回路,这样会烧掉吗,会有涡流吗?
回复
8楼
谢谢楼主的资料!
回复
9楼
有道理
回复
10楼
不会,因为只接了一端
回复
11楼
我认为不会的
回复