转换层下部刚度大,上部刚度小符合规范吗
c6029091
c6029091 Lv.3
2016年10月12日 16:01:11
只看楼主

转换层下部刚度大,上部刚度小符合规范吗

转换层下部刚度大,上部刚度小符合规范吗
免费打赏
fegegedagdg
2016年10月12日 16:09:43
2楼
当然符合设计要求。
回复
o如梦无痕o
2016年10月12日 19:48:36
3楼
做转换层 恨不得都调到下部刚度大 上面刚度小 这是转换层设计追求的事情啊
回复
胡果running
2016年10月12日 19:59:06
4楼
如果上下部刚度差别很小是没有问题的,如果差别过大,对结构整体性影响较大,不符合规范
回复
qiangxq1
2016年10月13日 07:51:40
5楼
当然符合设计要求。