35KV开关柜.外型1200X2600X2550(宽高深),也可做成1400宽.断路器为3AV3.

35KV开关柜.外型1200X2600X2550(宽高深),也可做成1400宽.
断路器为3AV3.

1195195495266.JPG


1195195495332.JPG

免费打赏
xhy615006
2007年11月16日 14:47:51
2楼
ZN85断路器正面!
一般可以选1600-31.5KA.
回复
colourcat_3392
2007年11月18日 10:49:17
3楼
1600电流?触头好细
回复
xhy615006
2007年11月18日 11:35:13
4楼
棒型.还有多呢
回复
德润电器
2007年11月19日 10:56:38
5楼
学习了
回复
sushibo4321
2007年11月19日 11:02:19
6楼
1200宽的做35KV怎么可能呢
KYN61做1400的距离都很紧张啊
回复
tony0311
2007年11月26日 02:10:41
7楼
1200?难怪用绝缘板封闭!我这的1200手车全是树脂的躯壳
回复
jlzxh6932
2007年12月17日 14:54:17
8楼
本人总认为40.5kv高压柜做成1200宽,没太大实际意义,断路器室倒无所谓,电缆室靠绝缘隔板绝缘,不可靠,经受不住时间的考验
回复
chenshikun1962
2008年01月01日 09:48:56
9楼
[引用] 2007-12-17 14:54:17.0 第8楼本人总认为40.5kv高压柜做成1200宽,没太大实际意义,断路器室倒无所谓,电缆室靠绝缘隔板绝缘,不可靠,经受不住时间的考验
同意8楼说的支持下!!!!顶顶!!!!!
回复
sushibo4321
2008年02月27日 15:43:13
10楼
1楼的手车不是ZN85的把
倒像是KYN10的把
回复
sushibo4321
2008年02月27日 15:43:24
11楼
1楼的手车不是ZN85的把
倒像是KYN10的把