跪求10KV电压互感器二次接线方法
我不是潘金莲
2016年10月08日 12:03:53
只看楼主

更换10KVPT柜电压互感器,原来的接线方式有问题,现在不知道咋接,求大神指教。

更换10KVPT柜电压互感器,原来的接线方式有问题,现在不知道咋接,求大神指教。

IMG_20161008_105707.jpg


IMG_20161008_105732.jpg


IMG_20161008_110005.jpg


mmexport1475899093695.jpg


IMG_20161008_110122.jpg

免费打赏
canlong
2016年10月08日 13:16:33
2楼
jdz9-10.jpg

一次接成星形,二次两个绕组结成星星,另一个结成开口三角形
回复
monkey07
2016年10月08日 14:20:25
3楼
帮顶!
回复
勇者无疆
2016年10月08日 14:45:10
4楼
不懂,帮你顶顶吧
回复
我不是潘金莲
2016年10月08日 14:49:42
5楼
本帖最后由 我不是潘金莲 于 2016-10-8 14:51 编辑 canlong 发表于 2016-10-8 13:16 一次接成星形,二次两个绕组结成星星,另一个结成开口三角形一次看的很明白,二次两个星型只需把1n,2n连接接地,开口三角dn与da连接接地吗?
回复
fitman
2016年10月08日 14:57:21
6楼
我不是潘金莲 发表于 2016-10-8 14:49 一次看的很明白,二次两个星型只需把1n,2n连接接地,开口三角dn与da连接接地吗?开口三角形的接线是把PT的da与另一个PT的dn连接在一起,第一个PT的dn和第三个PT的da引线到继保,形成开口三角保护。
回复
maquanxi723
2016年10月08日 16:06:23
7楼
1a1n部分为计量电源(星型).2a2n(星型)。babn绝缘监察(开口三角)。
回复
weibo_1453791447797
2016年10月08日 16:08:47
8楼
谢谢楼主分享
回复
房地产安装
2016年10月08日 16:19:22
9楼
看不懂,学习了
回复
cmb178
2016年10月08日 17:58:47
10楼
图集上有的
回复
cmb178
2016年10月08日 17:59:12
11楼
图集上有的
回复