金属屋面做防雷时,请教下面有易燃物的概念,比空气重的可燃液体也算吗?金属屋面...
mu99899
mu99899 Lv.4
2016年10月08日 09:54:16
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 mu99899 于 2016-10-8 14:06 编辑 求助:请教金属屋面做接闪器,分下面有、无易燃物两种 ,无易燃物0.4mm厚度即可做接闪器,有易燃物4mm才能做接闪器,我想问一下如下图那种情况,金属屋面下是否算是 有或无易燃物?金属屋面不在该释放源的7.5m范围内,可以直接做接闪器吗?。如图~~~

本帖最后由 mu99899 于 2016-10-8 14:06 编辑

求助:请教金属屋面做接闪器,分下面有、无易燃物两种 ,无易燃物0.4mm厚度即可做接闪器,有易燃物4mm才能做接闪器,我想问一下如下图那种情况,金属屋面下是否算是 有或无易燃物?金属屋面不在该释放源的7.5m范围内,可以直接做接闪器吗?。如图~~~

QQ图片20161008093500.png

mu99899
2016年10月08日 13:34:04
2楼
自己顶一顶
回复
电气书生
2016年10月17日 11:57:14
3楼
这种情况不能用彩钢板屋面作为接闪器
,因为彩钢板下面有易燃易爆气体/液体。
回复
11171我
2016年10月26日 23:12:31
4楼
XUEXIXUEXIHEHE
回复
希望在前方
2016年12月27日 07:57:23
5楼
路过,看看
回复
cchj3289
2016年12月29日 10:25:36
6楼
在房屋侧面做一个独立避雷针,高度视保护建筑物面积大小
回复
171嘻嘻
2016年12月30日 10:07:42
7楼
该释放源的7.5m范围边缘距离金属屋面的墙面只要距离大于规范要求距离应该就可以使用金属屋面作为接闪器使用。