请教大神们一个问题
沉默艺术
2016年10月06日 14:29:04
来自于制冷技术
只看楼主

制作工业冷水机,蒸发器采用套管式,请问怎么样计算蒸发面积,我按照公式:F=压缩机制冷量/换热系数*计算温差,去计算可是结果计算出来的面积不对,感觉大了太多。望高手指导一下,谢谢😜

制作工业冷水机,蒸发器采用套管式,请问怎么样计算蒸发面积,我按照公式:F=压缩机制冷量/换热系数*计算温差,去计算可是结果计算出来的面积不对,感觉大了太多。望高手指导一下,谢谢😜
免费打赏
荣昌制冷
2016年10月07日 08:32:05
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-10-12 17:59 编辑

计算公式应该把压缩机的制冷量Q与蒸发器的传热系数K相乘,而不是相除。系数是相乘的,怎么能相除呢?相除的结果大得离谱。
不知你换热系数取多少?温差取多少?
回复
summer123xia
2016年10月08日 16:35:00
3楼
套管选型厂家会给你建议的, :)
回复
荣昌制冷
2016年10月12日 17:45:27
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-10-12 17:48 编辑

举一个例子代入公式里计算一下:
如压缩机的制冷量Q为120HP(89.484kw/h),壳管满液式蒸发器的传热系数K值为300kcal/㎡.h.℃(0.35kw/㎡.h.℃),壳管满液式蒸发器的传热温差
△tm 为4~6℃(取5℃),计算出该蒸发的蒸发(传热)面积。
根据公式:Q*K*△tm
代入数据:89.484kw/h*0.35kw/㎡.h.℃*5℃≈156.6㎡
该蒸发器的传热面积约为156.6㎡。
回复
沉默艺术
2016年10月21日 13:44:11
5楼

谢谢,已经弄明白了
回复
攻城师92274
2016年10月25日 16:25:44
6楼
这个问题表示很棘手,一般来说昌荣老师说的对
回复

相关推荐