求助:大师们给点建议哈
qq_1474883510454
2016年09月26日 23:33:03
只看楼主

是隧道消防,个人感觉有问题,管道失压后,要开2台消防泵大约打5小时左右,压力才能到0.3mpa,用水500立方。担心末端一旦用水,流量、压力达不到, 欢迎高手指点一二.

是隧道消防,个人感觉有问题,管道失压后,要开2台消防泵大约打5小时左右,压力才能到0.3mpa,用水500立方。

担心末端一旦用水,流量、压力达不到, 欢迎高手指点一二.

173339b669xguaf6bbqf0z.jpg.thumb.jpg



173339b669xguaf6bbqf0z.jpg.thumb.jpg

raoysh
2016年09月27日 14:08:27
2楼
纯考题角度说:管径DN150偏小,长7.7KM水损至少100M,高差也不够抵消,可以增大消防泵扬程,也可增大管径。
回复

相关推荐