请教高压母联与低压联络
sven2
sven2 Lv.8
2016年09月26日 16:43:07
只看楼主

碰到个问题,搜到了论坛里的一个几年前的帖子虽然这个帖子很长时间了,可跟我现在碰到的情况很接近原帖地址http://bbs.co188.com/thread-8727123-1-1.html想问下大家母联实现了高压联络,可是两侧高压出线柜所带的变压器出线又有低压联络那在一路高压电源故障使用母联时怎么实现运行或是保护?谢谢


碰到个问题,搜到了论坛里的一个几年前的帖子
虽然这个帖子很长时间了,可跟我现在碰到的情况很接近
原帖地址http://bbs.co188.com/thread-8727123-1-1.html
想问下大家
母联实现了高压联络,可是两侧高压出线柜所带的变压器出线又有低压联络

在一路高压电源故障使用母联时怎么实现运行或是保护?
谢谢






100823axn1tdadd7budjn9.png

sven2
2016年10月13日 12:56:14
2楼
为什么没有支招的高手呢
回复
小熊维尼067
2016年10月13日 17:46:20
3楼
请将问题讲清楚点,不够明确。
一路高压故障时,一般供电部门要求另一路手动投入(自动也行)。两进线开关与母联要设置机电联锁。
低压侧通常是两台容量相当的变压器联络。三锁二钥是最基本做法。
回复

相关推荐

APP内打开