医院污水
逍遥丿浪子风
2016年09月26日 09:27:34
只看楼主

做个小医院,审图提了个问题 一、1.场所公共卫生间等用水点应采用非手动开关,并应采取防止污水外溅的措施。违反GB51039-2014第6.2.5条。 这个里面 并应采取防止污水外溅的措施需要怎么做? 谢谢!!


做个小医院,审图提了个问题



一、1.场所公共卫生间等用水点应采用非手动开关,并应采取防止污水外溅的措施。违反GB51039-2014第6.2.5条。







这个里面 并应采取防止污水外溅的措施需要怎么做?







谢谢!!





免费打赏
raoysh
2016年09月26日 12:14:28
2楼
是不是控制水压呢?咨询下图审专家。
回复
lichangan1000
2016年09月26日 12:27:23
3楼
规范及条文,没有更多的解释,实际上就是控制水压。建议0.15-0.2MPa。
回复
lichangan1000
2016年09月26日 16:45:24
4楼
规范没明确具体数据。另中小学学校设计规范,化验室不大于2m水头。可以借鉴。所以0.15MPa。较合适。
回复
逍遥丿浪子风
2016年12月09日 10:06:27
5楼
谢谢大神们!
回复
chinasun0202
2017年03月14日 11:09:01
6楼
哦哦 原来如此哈 学习了
回复
co1481533791259
2017年03月14日 11:52:27
7楼
医院废水,大肠杆菌非常养猪,你是要进行医院废水处理吗?可以用臭氧发生器来进行处理,处理后排放,详情可以加我微信咨询。
回复
ilovexiaodoudou
2017年04月06日 16:06:06
8楼
措施有很多吧,
回复
殊途852
2017年05月03日 10:59:44
9楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
回复
caosuifeng
2017年10月12日 18:15:14
10楼
ilovexiaodoudou 发表于 2017-4-6 16:06 措施有很多吧,很多的措施措施呢???
回复

相关推荐