关于火灾探测器的问题,诚恳请各位指教!急需帮忙
zhangya366
zhangya366 Lv.2
2007年11月16日 09:22:26
来自于防雷减灾
只看楼主

关于智能型探测器(带地址编码)和普通探测器(不带地址编码)以及可燃气体探测器怎么接线呀? 1.如:智能感烟探测器是不是连1根SC20管,管内2芯线,这2芯线都是信号线?那怎么给探测器供电? 我在样本上和图纸上看到的是智能探测器是环形串联,即多只智能探测器串联,最末端的探测器连线还要再回到竖井里。那么,串联的话,控制室怎么判断具体是哪一只智能探测器报警,即怎么判断火灾发生的具体位置?(每个智能探测器不是都有各自对应的编码地址吗?)


关于智能型探测器(带地址编码)和普通探测器(不带地址编码)以及可燃气体探测器怎么接线呀?
1.如:智能感烟探测器是不是连1根SC20管,管内2芯线,这2芯线都是信号线?那怎么给探测器供电?
我在样本上和图纸上看到的是智能探测器是环形串联,即多只智能探测器串联,最末端的探测器连线还要再回到竖井里。那么,串联的话,控制室怎么判断具体是哪一只智能探测器报警,即怎么判断火灾发生的具体位置?(每个智能探测器不是都有各自对应的编码地址吗?)
2.普通型的探测器也是2芯线吗?都是信号线?那怎么供电?
3.可燃气体探测器怎么接线,是不是要单独供电,也就是说要2根SC20管,每管2芯线,其中一根SC20管是供电用,另一根SC20管里是信号线?那它的电源是取自消防控制室的24V直流电源吗?因为我在图纸上看到的是可燃气体探测器是2根SC20管,而其他感烟、感温探测器是1根SC20管。

一些基础问题,还请大家多多帮忙!多多指教新手,谢谢!!!
免费打赏
zhangya366
2007年11月16日 16:11:39
2楼
为什么没有回复呀?请大家多多帮忙呀
回复
dao1388
2007年11月21日 12:56:00
3楼
智能的探测器真接连在总线上就可以了,普通的推测器要用一个中继模块来带,即是将模块连在部线上之后再在模块的出线处接出线来带普通的模块,在末端要接上电阻.模块有一个地址,后面的普通探测器共用这个地址,智能探测器每个都有一个地址,用这个地址就可以让主机知道是那个个探测器在报警了.
回复
chengsongyan
2007年11月27日 20:38:53
4楼
智能型探测器一般都是自带地址码的,直接连接在总线上即可,而普通的探测器是不带地址码的,需要一个中继模块和终端电阻来带,一组只有一个地址码,都是一组双芯线并接;每个地址码都是一个不同的编号,在消防主机上每个编号都有具体的安装位置,这样就知道是哪个位置在报警了;
针对探测器要根据不同的产品有不同的布线要求,但是一般探测器都是不单独供电,他的信号线其实是有几伏电压的;对于探测器的布线有的可以任意分支串接,而有的产品不能任意分支,甚至要求信号线为环线,末端还要回到起点;
回复
zhangya366
2007年11月28日 09:02:11
5楼

" 每个地址码都是一个不同的编号,在消防主机上每个编号都有具体的安装位置,这样就知道是哪个位置在报警了; "
再问一下,布线的时候,是将好几个智能型探测器一起串联的,也就是说用的是同一组双芯线,那么连到主机上如何将每个编号安在其不同的对应位置?
新手,还请再多多指教!谢谢!