毛细管系统工作温度对系统的影响
零容冷
零容冷 Lv.2
2016年09月24日 12:22:00
来自于制冷技术
只看楼主

毛细管制冷系统,设计温度是低温工况,比如-10度上,现在需要工作在15度上,系统不做改变,这样系统的蒸发温度有什么变化以及对压缩机的影响,谢谢

毛细管制冷系统,设计温度是低温工况,比如-10度上,现在需要工作在15度上,系统不做改变,这样系统的蒸发温度有什么变化以及对压缩机的影响,谢谢
免费打赏
零容冷
2016年09月24日 12:45:09
2楼
自己顶一下
回复
荣昌制冷
2016年09月24日 13:31:30
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-24 13:33 编辑 零容冷 发表于 2016-9-24 12:45 自己顶一下比如冰箱冰柜系统,所用的毛细管是按制冷温度-18度(三星级)配套的。但开机后,温度都是从常温(室内温度)开始下降的,这个室温应该都在15度以上吧,此时的蒸发温度肯定比当时任何时候的制冷温度要低5度左右,那就是在10度左右。箱温高,蒸发温度高,制冷量大,回气过热度过小,压缩机的负荷(电流)越接近额定量;箱温低,蒸发温度也低,制冷量相应减小,但回气过热度增大,压缩机的负荷(电流)距额定值越小,运转温度也相应逐渐提高。
回复
零容冷
2016年09月24日 16:43:12
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-24 13:31 比如冰箱冰柜系统,所用的毛细管是按制冷温度-18度(三星级)配套的。但开机后,温度都是从常温(室内温度 …问题是我这个制冷系统如果长期工作在15度上,对压缩机寿命是否会影响。还有个毛细管的出口压力会有什么变化呢?
回复
荣昌制冷
2016年09月24日 17:18:29
5楼
零容冷 发表于 2016-9-24 16:43 问题是我这个制冷系统如果长期工作在15度上,对压缩机寿命是否会影响。还有个毛细管的出口压力会有什么变 …这个就好比冷藏冰柜(陈列展示柜等)的工况差不多,也有点近似家用空调的工况。如果一直处这种工况,毛细管管径较制冷温度较低的冷冻加大些,长度应缩短些,蒸发温度与所需的制冷温度相对应。即毛细管的出口压力与制冷蒸发温度的对应压力相对应。如制冷温度15度,蒸发温度10度左右,毛细管的出口压力与所用制冷剂的对应压力相应,压缩比控制在3~4左右,回气过热度控制在5度以内,选用高温压缩机是不会有问题的。
回复
零容冷
2016年09月24日 17:36:58
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-24 17:18 这个就好比冷藏冰柜(陈列展示柜等)的工况差不多,也有点近似家用空调的工况。如果一直处这种工况,毛细 …嗯,我这个系统有时候还要工作在-10度的,也就是说用户需要两个温度点做实验的。如果缩短毛细管的话,低温就到不了。 我是这么想,如果用户让机器工作在15度时,我就加个电磁阀,从过滤器出口处另外旁通一路接一根毛细管直接回到吸气口保护压缩机。低温工作时就关掉电磁阀。这样压缩机也不会因为长期工作而热保护,两个工作温度都可以兼顾到,请荣昌师傅分析一下,谢谢
回复
荣昌制冷
2016年09月24日 18:04:59
7楼
零容冷 发表于 2016-9-24 17:36 嗯,我这个系统有时候还要工作在-10度的,也就是说用户需要两个温度点做实验的。如果缩短毛细管的话,低温 …那倒不需要加装电磁阀,也不需要那么复杂麻烦。就跟我在3楼说的,毛细管照样按-10度,蒸发温度按-15度设置,可以基本保留原机设置。就像我说的开机后,温度都是从常温(室内温度)开始下降的至所需温度的,运行工况也是按此规律反应的。变换两种工况时,只需安装两只不同的温控就行了,简单方便。需要制取-10度的温度时,接通冷冻型WPF系列两脚温控;需要制取15度温度时,接通冷藏型WDF系列三脚温控,变动时只需操作一只电源换向开关即可。
回复
零容冷
2016年09月24日 20:39:32
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-24 18:04 那倒不需要加装电磁阀,也不需要那么复杂麻烦。就跟我在3楼说的,毛细管照样按-10度,蒸发温度按-15度设置 …嗯,这个我清楚,主要是冷藏或冰柜都是到温度后停止制冷,但我这个为了控制稳定的温度,做平衡控制的,就是压缩机常开状态,由加热管来把温度平衡在15或者-10的。现在担心的是控制在15度,怕压缩机一直工作会热保护,所以就像上面说的盘通一路来冷却压机,不知可否
回复
ephone
2016年10月17日 22:27:09
11楼
零容冷 发表于 2016-9-24 20:39 嗯,这个我清楚,主要是冷藏或冰柜都是到温度后停止制冷,但我这个为了控制稳定的温度,做平衡控制的,就 …你这样说的话毛细管换只热力膨胀阀就好了啊。
回复