2015消防案例第六题讨论,敬请回复!
小可以
小可以 Lv.2
2016年09月22日 16:06:51
只看楼主

材料题 六 某单层木器厂内为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5;柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积为4500m2,其总平面布局和平面布置如图2所示;本题厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均没有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不逊于设置隔墙,厂房内东侧设有建筑面积为500m2的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分割。防火隔墙上设有双扇弹簧门;南XXX分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2的中间仓库。中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11)采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门,该厂房设置了消防给水及室内的消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。

材料题 六
某单层木器厂内为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5;柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。根据以上材料,回答问题:
24 检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。
25 简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。
26 计算出油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压的可行性。
27 中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?
28 该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?
讨论:24网上答案消防车道环形、4m,满足要求。但距建筑物不大于5m,拐弯半径看上去也不到9~12m,是否应为不满足?
25除了甲级乙级防火门外,油漆工段面积大于5%是否会影响厂房类别,也需要整改?
27中间仓库防火措施,除了靠外墙、不超过1昼夜、防止液体流散外,还应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板分隔?
28除了应配备自动喷水、自动报警系统外,还应设室外消火栓、消防水泵房、消防控制室、和排烟设施(GB50016第8.5.2.1条丙类厂房内建筑面积大于300且经常有人停留的地上房间)?
敬请回复!