求两栋楼之间连廊 用4.5米悬挑梁对接可行吗
jiegou19
jiegou19 Lv.7
2016年09月20日 22:11:18
只看楼主

两栋商业楼单体之间距离位9米,要做连廊,属于商业连接,甲方不想委托钢结构做,目前考虑两边混凝土梁各悬挑出4.5米对接,大家给指点指点!

两栋商业楼单体之间距离位9米,要做连廊,属于商业连接,甲方不想委托钢结构做,目前考虑两边混凝土梁各悬挑出4.5米对接,大家给指点指点!
免费打赏
蔡昌辉
2016年09月21日 08:35:54
2楼
可以,只要荷载考虑够,配筋留有富余量。
回复
张大帅
2016年09月21日 09:09:34
3楼
悬挑才四米多点 可以做。我做过悬挑八米的
回复
杨晓亮
2016年09月21日 09:27:35
4楼
算好挠度和舒适度
回复
beyondkoman
2016年09月21日 09:31:40
5楼
你们都是大神,悬挑这么长也不怕垮了进去啊,如果要做最好梁下加斜撑
回复
tomatoeren
2016年09月21日 09:42:59
6楼
你们都是大神,悬挑这么长也不怕垮了进去啊,如果要做最好梁下加斜撑
回复
岩枫love
2016年09月21日 09:47:54
7楼
好牛,这么长都敢外挑
回复
我是旁观者
2016年09月21日 09:54:26
8楼
挠度得控制好 挑这么长 得搞预应力了吧 而且高烈度地区还得验算竖向地震作用 还是建议甲方搞钢结构吧
回复
星辰长风
2016年09月21日 10:02:03
9楼
这个跨度做钢结构的更美观,
回复
安静的冬天
2016年09月21日 11:01:15
10楼
这个尺寸确实有点吓人!
回复
jiegou19
2016年09月21日 11:01:55
11楼
那还是考虑钢结构吧