变频器控制回路的问题请教
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年09月20日 12:56:41
只看楼主

看了一些厂家的变频器图纸,有点疑问。 1.二次回路是否必须设电源控制? 就是在进线端设一个接触器,使用前先给变频器上电。如果不设这个是不是相当于断路器合上,变频器就通电了? 2.启动的时候是否必须通过端子控制? 好多图纸设了一个中间继电器,开关接在正转和com端,启动变频器要接通正转端子。如果不设这个中间继电器,是否要短接正转端子才能启动变频器,或者变频器通上电变频器就启动,但是后面和电机还没接通,变频器运行会不会有什么问题?

看了一些厂家的变频器图纸,有点疑问。
1.二次回路是否必须设电源控制?
就是在进线端设一个接触器,使用前先给变频器上电。如果不设这个是不是相当于断路器合上,变频器就通电了?
2.启动的时候是否必须通过端子控制?
好多图纸设了一个中间继电器,开关接在正转和com端,启动变频器要接通正转端子。如果不设这个中间继电器,是否要短接正转端子才能启动变频器,或者变频器通上电变频器就启动,但是后面和电机还没接通,变频器运行会不会有什么问题?
免费打赏
a396673967
2016年09月21日 14:14:38
2楼
求高手帮忙啊
回复
a396673967
2016年09月22日 15:56:55
3楼
可以不通过控制端子启动吗
回复
a396673967
2016年09月27日 11:36:15
4楼
期待高手解答一下
回复
a396673967
2016年09月28日 10:29:03
5楼
还是没明白啊
回复
lls101
2016年09月28日 14:39:56
6楼
本帖最后由 lls101 于 2016-9-28 14:52 编辑

1.二次回路指的是控制回路,也就是你2中提到的中间继电器那部分.
一次回路指的是三相电源部分,也就是变频器的进线(RST)和出线(UVW).

进线端加接触器跟断路器其实是一个作用,控制变频器的通断电. 如果没有特殊要求,我觉得不需要加接触器.


2.变频器一般的控制方式有三种,
(1)面板控制.参数设置完后,再面板上控制启停,设定频率.
(2)端子控制.由继电器控制启停,继电器的控制可以是面板按钮也可以是PLC远程控制.频率设定由柜子上的电位器,或者PLC的模拟量信号.
(3)走远程通讯控制.完全靠上位的通讯设置.
回复
a396673967
2016年09月29日 13:56:55
7楼
lls101 发表于 2016-9-28 14:39 1.二次回路指的是控制回路,也就是你2中提到的中间继电器那部分.一次回路指的是三相电源部分,也就是变频器 …就是说 如果只想通过接触器控制电机 变频器的端子控制可以不用考虑了吗
回复
lls101
2016年10月02日 02:40:35
8楼
a396673967 发表于 2016-9-29 13:56 就是说 如果只想通过接触器控制电机 变频器的端子控制可以不用考虑了吗只想通过接触器控制电机,可以不用变频器。如果没有变频要求,可以选择软启动器。你的这个意思,真的没看懂。