上午案例六,为什么三台电动机不用计入0.8的需要系数
tylzgp
tylzgp Lv.2
2016年09月20日 08:26:21
只看楼主

我计入系数取A

我计入系数取A
免费打赏
tylzgp
2016年09月20日 13:12:55
2楼
我也是,不过看了发布的几个答案都没记入
回复
lantian2645009
2016年09月20日 13:41:52
3楼
感觉应该计入需要系数。
回复
lyk01
2016年09月20日 16:21:44
4楼
配三第7页第5行的文字。去看吧,看完就明白了。
回复
tylzgp
2016年09月20日 21:21:01
5楼

那是同时系数啊
回复
lyk01
2016年09月21日 09:53:40
6楼

那不是同时系数,第3小点才是在讲同时系数。第4小点是在讲需要系数。
回复
冯胤清
2016年09月21日 11:57:49
7楼
如果三台电机是同一配电支路,是按照设备功率和;配三上有。

如果是三个配电支路带电机加上8个配电变压器,这要乘以需要系数。题目不太严谨。

这个计算方法属于逐级计算法,想看每日一解。
回复
wcmtree
2016年09月22日 14:57:28
8楼
楼主问的是功率因素0.8,而不是同时系数0.9?看题干?
回复
zsqlaoer
2016年09月22日 16:42:56
9楼
明显看书不细呀
回复
holyfaith
2016年09月22日 17:28:48
10楼
哎 朋友们讨论时是否可以把题目粘上,现在还要回过去找题目。
回复
tylzgp
2016年09月23日 08:39:30
11楼

我觉得你说的有道理,计算变压器的时候我还想是不是同一支的,但找不到依据就没算系数,电动机我一看是配电手册有系数,犹豫了好久还是带入了
回复

相关推荐