设计院开始大规模推动态无功补偿设备,比传统技术造价贵出很多,此技术是否成熟,一般项目中有无必要上,有何优势?谢谢

设计院开始大规模推动态无功补偿设备,比传统技术造价贵出很多,此技术是否成熟,一般项目中有无必要上,有何优势?谢谢
免费打赏
骑猪的神圣骑士
2016年09月23日 14:24:42
12楼
虽然 不知道你们讨论的什么 我就是看看 学习下 太高深了
回复
dianxiuzu
2016年09月23日 15:28:56
13楼
非常受教,学习了。谢谢
回复
fitman
2016年09月23日 15:48:29
14楼
风平浪静02的意见还是比较实际的。
晶闸管投切的快速响应作用是商家夸大的,在一般无功补偿中是没有半点用处的。
晶闸管投切号称达到毫秒级,而接触器投切是秒级,两者看似相差很大。但假定电容器投入后能稳定运行10min(已经是动作很频繁了),那前者多补偿的时间比不到600分之一,能有什么效果。实际上,为了减少负荷变动频繁而引起的投切振荡,控制器是有一个1~10min的延时投入设定的。
对于某些快速变化负荷,为减少电压的闪变,这时的补偿装置是要特殊设计,不是简单用晶闸管投切电容器就能实现。
晶闸管投切的主要优点是过零投切,无冲击,无触点损坏。实际上,能做好过零投切的产品也不多!
回复
huashi1993
2016年09月23日 17:25:20
15楼
一句话,靠改变晶闸管的控制角来实时跟踪负荷变化的那才是真家伙。一般来说舍不得用。:)
回复
zht62652379
2016年09月23日 18:14:47
16楼
可能是你对无功补偿控制还不是很了解
回复
wboy8759
2016年09月24日 00:14:49
17楼
广东中国亚铝公司用了两套辽宁荣信的10kV SVC装置,双向晶闸管无极调整,设备总费用760万RMB。我指导运行、维护过2年。最亮眼的特色是采用了俄罗斯的冷却管专利技术冷却单只800A的晶闸管。
回复
古月月半
2017年11月06日 16:05:58
18楼
先看看大家讨论
回复
yusuan00
2017年11月07日 09:10:37
19楼
我看SVC和晶闸管的画法都是一样的,,没什么区别,还是分不清这两种的区别,求大神路过指教
回复
风平浪静02
2017年11月07日 09:39:19
20楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-11-7 10:32 编辑 beida_energy 发表于 2016-9-23 11:11 过零触发没有问题 ,也是非常必要的措施!但是不用设计延时!否则用晶闸管干嘛?呵呵,过零触发,是为了减少冲击电流和防止发生电流波形畸变。延时动作,是让功率因数有一个稳定时间,防止电容器频繁冲击。“过零”与“延时”是两个不同的问题。用双向可控硅仅仅是为了减少冲击电流而已。不懂少咋呼。:P:P:P