动态无功补偿
wxy000lb
wxy000lb Lv.6
2016年09月19日 12:21:55
只看楼主

设计院开始大规模推动态无功补偿设备,比传统技术造价贵出很多,此技术是否成熟,一般项目中有无必要上,有何优势?谢谢

设计院开始大规模推动态无功补偿设备,比传统技术造价贵出很多,此技术是否成熟,一般项目中有无必要上,有何优势?谢谢
fitman
2016年09月19日 14:00:34
2楼
首先要说明白什么类型的动态无功补偿。
1、一种是类似SVC,有源无功发生器之类的真正动态补偿。除特殊项目外,没必要上。
2、一种是以晶闸管投切电容器的快速响应补偿装置。虽然不是真正意义上的动态无功补偿,但现在习惯这么称呼了。如果是这种,大家现时都这么用了。
回复
风平浪静02
2016年09月19日 16:29:19
3楼
以大功率晶闸管作为投切电容器,并不属于动态无功补偿。充其量只是一种无接点的继电器。由于其采用过零触发原理,涌流较小。只是40A以下还可以接受,再大需要专用冷却风机,价格见涨,故障增加。如果采用晶闸管调压,才属于动态补偿。但,波形质量变差,价格更高。现在大功率换流采用大功率IGBT,由于其栅极管特性提高了波形质量。可以缺什么补什么,补相位移,不波形畸变都很方便。但价格不是一般企业,一般用途可以承担的。而且损耗也不小。
回复
beida_energy
2016年09月22日 12:34:41
4楼
风平浪静02 发表于 2016-9-19 16:29 以大功率晶闸管作为投切电容器,并不属于动态无功补偿。充其量只是一种无接点的继电器。由于其采用过零触发 …应该算是动态补偿了!就是能根据负荷变化立即响应,因为晶闸管切换不用延时,可以随时根据负荷变化投或者切,所以,可以做到动态补偿负荷的变化!这样可以大大的提高补偿效果!反观接触器就必须延时!所以不能称动态补偿!
回复
风平浪静02
2016年09月22日 15:10:09
5楼
beida_energy 发表于 2016-9-22 12:34 应该算是动态补偿了!就是能根据负荷变化立即响应,因为晶闸管切换不用延时,可以随时根据负荷变化投或 …可能是你对无功补偿控制还不是很了解。第一,电容器的投切是采取轮流投入和切除,不会发生一台电容器频繁地投入切除。第二,控制器采得功率因数信号马上动作,会使功率因数值不稳定。需要稳定大概一分钟时间,才输出动作信号。信号输出以后控制专用接触器没有延时电路。第三,双向可控硅触发信号同样来自补偿器控制仪,与接触器一样,也需要一分钟的功率因数值的稳定。而且,可控硅是过零触发。如果信号输入时周期分量不为零,可控硅触发信号是没有的。你说,谁具有延时,谁没有延时问题呢?
回复
fitman
2016年09月22日 15:16:22
6楼
真正的动态无功补偿是指 无级无功调节,并不是指响应时间。只是后来厂家宣传太多了,大家就这样认了。现在连一些电力部门的招标书也这样说了。
回复
huashi1993
2016年09月22日 16:13:12
7楼
民用不要上。炼轧钢钢上。
回复
beida_energy
2016年09月23日 11:09:06
8楼
风平浪静02 发表于 2016-9-22 15:10 可能是你对无功补偿控制还不是很了解。第一,电容器的投切是采取轮流投入和切除,不会发生一台电容器频 …电容器的投切是采取轮流投入和切除,不会发生一台电容器频繁地投入切除。这个不对!如果是接触器投切,肯定需要设计延时控制!
回复
beida_energy
2016年09月23日 11:10:12
9楼
风平浪静02 发表于 2016-9-22 15:10 可能是你对无功补偿控制还不是很了解。第一,电容器的投切是采取轮流投入和切除,不会发生一台电容器频 …控制器采得功率因数信号马上动作,会使功率因数值不稳定。需要稳定大概一分钟时间,双向晶闸管投切根本不用这么久!可以随时投、切!
回复
beida_energy
2016年09月23日 11:11:27
10楼
风平浪静02 发表于 2016-9-22 15:10 可能是你对无功补偿控制还不是很了解。第一,电容器的投切是采取轮流投入和切除,不会发生一台电容器频 …过零触发没有问题 ,也是非常必要的措施!但是不用设计延时!否则用晶闸管干嘛?
回复
新手前来报到
2016年09月23日 11:56:12
11楼
路过~~~学习
回复

相关推荐

APP内打开