基建台架用电应该采用静态补偿还是动态补偿?
financex
Lv.5
2016年09月19日 09:49:03
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
基建用电由于负荷瞬间变化大,电流持续时间很短。经常遇到无功补偿电容未来得及投入的情况,导致功率因数偏低而被供电局罚钱,请问有什么措施能避免此类问题发生?谢谢!
基建用电由于负荷瞬间变化大,电流持续时间很短。经常遇到无功补偿电容未来得及投入的情况,导致功率因数偏低而被供电局罚钱,请问有什么措施能避免此类问题发生?谢谢!
免费打赏
fitman
2016年09月19日 11:51:32
2楼
实际上真正常动态补偿是指SVC或有源无功发生器(调相机基本已退出历史舞台)。
象楼主的情况,一般很难通过现在的所谓动态补偿装置(晶闸管控制)实现可靠补偿。建议按设备性质,考虑使用就地补偿。
回复