某酒店空调总负荷2200冷吨,房间使用有商店,桑拿,客房和餐厅,在使用时间上不一致,得出一个高峰负荷1700冷吨和低峰负荷480冷吨(只有客房全部在使用) 那么选择主机是应该按2200*0.7=1540冷吨呢?还是1700*0.7=1190冷顿呢?业主现在需要一台主机满足低负荷的时候使用,那么应该选择的是480*0.7=336冷吨的主机吗? 求大虾指点
某酒店空调总负荷2200冷吨,房间使用有商店,桑拿,客房和餐厅,在使用时间上不一致,得出一个高峰负荷1700冷吨和低峰负荷480冷吨(只有客房全部在使用)
那么选择主机是应该按2200*0.7=1540冷吨呢?还是1700*0.7=1190冷顿呢?业主现在需要一台主机满足低负荷的时候使用,那么应该选择的是480*0.7=336冷吨的主机吗?
求大虾指点
2楼
可以把低负荷的选一台,然后再加一台达到平常需要的负荷就好了.
负荷低的时候开一台.
我个人意见是按峰值负荷选.
如果有不对的地方请高手指正.
回复
3楼
低峰负荷480冷吨是夏季设计工况下还是在例如室外温度27度条件下?
回复
4楼
谢谢2楼
在夏季设计工况下
回复
5楼
选两台比较好
回复
6楼
那么:
一、在室外设计条件下该酒店的入住率?
二、在室外27、28、29、30、31、32、33、34、35度下酒店客房的预计入住率及负荷各是多少?
回复
7楼
三哥要求的真详细
我估计入住率他们也没统计过
回复
8楼
呵呵
酒店刚打桩,只要求做机房图
回复
9楼
赞成,如果只选一台的话,可能没那么大的调节范围的主机供你选!
回复
10楼
应该考虑的
回复
11楼
回复