[求助]某酒店空调主机选型问题
mozinan
mozinan Lv.2
2007年11月15日 16:08:59
来自于中央空调
只看楼主

某酒店空调总负荷2200冷吨,房间使用有商店,桑拿,客房和餐厅,在使用时间上不一致,得出一个高峰负荷1700冷吨和低峰负荷480冷吨(只有客房全部在使用) 那么选择主机是应该按2200*0.7=1540冷吨呢?还是1700*0.7=1190冷顿呢?业主现在需要一台主机满足低负荷的时候使用,那么应该选择的是480*0.7=336冷吨的主机吗? 求大虾指点

某酒店空调总负荷2200冷吨,房间使用有商店,桑拿,客房和餐厅,在使用时间上不一致,得出一个高峰负荷1700冷吨和低峰负荷480冷吨(只有客房全部在使用)
那么选择主机是应该按2200*0.7=1540冷吨呢?还是1700*0.7=1190冷顿呢?业主现在需要一台主机满足低负荷的时候使用,那么应该选择的是480*0.7=336冷吨的主机吗?
求大虾指点
免费打赏
lxwklj
2007年11月15日 16:50:53
2楼
可以把低负荷的选一台,然后再加一台达到平常需要的负荷就好了.
负荷低的时候开一台.
我个人意见是按峰值负荷选.
如果有不对的地方请高手指正.
回复
张三
2007年11月15日 22:47:43
3楼

低峰负荷480冷吨是夏季设计工况下还是在例如室外温度27度条件下?
回复
mozinan
2007年11月16日 08:08:58
4楼
谢谢2楼
在夏季设计工况下
回复
lihe134
2007年11月16日 10:34:50
5楼
选两台比较好
回复
张三
2007年11月16日 14:39:47
6楼

那么:
一、在室外设计条件下该酒店的入住率?
二、在室外27、28、29、30、31、32、33、34、35度下酒店客房的预计入住率及负荷各是多少?
回复
lihe134
2007年11月16日 15:02:08
7楼
三哥要求的真详细
我估计入住率他们也没统计过
回复
mozinan
2007年11月17日 08:06:51
8楼
呵呵
酒店刚打桩,只要求做机房图
回复
kulling
2007年11月17日 08:59:39
9楼


赞成,如果只选一台的话,可能没那么大的调节范围的主机供你选!
回复
wenzhen001
2007年11月17日 11:47:59
10楼

应该考虑的
回复
recommendation1
2007年11月17日 15:18:07
11楼
回复

相关推荐