请问,在砖混住宅楼中,开2400宽的窗时,是否要在窗的两边设构造柱??在抗震设计规范中,大于2100mm洞口两侧加构造柱了。但实际工程很多都没设的,那样可行吗? 请高手指教^_^
请问,在砖混住宅楼中,开2400宽的窗时,是否要在窗的两边设构造柱??
在抗震设计规范中,大于2100mm洞口两侧加构造柱了。但实际工程很多都没设的,那样可行吗? 请高手指教^_^
22楼
青岛市规定,内墙大于2.1m要构造柱,外墙2.4m设构造柱。
回复
23楼
根据设防烈度、层数等综合考虑,一般要加。
回复
24楼
兄弟:你那里的抗震等级是多少?学过“强制性条文吗”?对于较大洞口的定义应是长乘宽,如宽度大于2.1m,高度同层高,我认为应加构造柱。
回复
25楼
大于2000mm洞口两侧加构造柱
回复
26楼
是大于2100mm
回复
27楼
应该加构造柱,对抗震有利。设计图纸必须要有,否则审图时通不过。
回复
28楼
一定得加!
回复
29楼
加不加构造柱要看是几层房子、抗震等级是几级这些因素吧,我们是这样考虑的,一般在《抗震规范》表7.1.2限值附近的都加(大于2000的),层数少的一般根据洞口大小考虑。
回复
30楼
同意4楼的,如果GZ太密,施工无法进行,免强做了,质量无法保证,还不如不加.
回复
31楼
一般洞口宽度大于开间的一半或者大于2.100米时,对于我们设计人员来说就要加设构造柱!!!
回复