砖混开2400的窗洞要设构造柱吗
civil666
civil666 Lv.3
2004年12月16日 21:21:44
来自于砖混结构
只看楼主

请问,在砖混住宅楼中,开2400宽的窗时,是否要在窗的两边设构造柱??在抗震设计规范中,大于2100mm洞口两侧加构造柱了。但实际工程很多都没设的,那样可行吗? 请高手指教^_^

请问,在砖混住宅楼中,开2400宽的窗时,是否要在窗的两边设构造柱??
在抗震设计规范中,大于2100mm洞口两侧加构造柱了。但实际工程很多都没设的,那样可行吗? 请高手指教^_^
免费打赏
yzf1111
2004年12月21日 14:32:59
12楼
无内容!
回复
yzf1111
2004年12月21日 14:33:41
13楼
我们院是大于2米的洞口,7度及以上抗震的都要在洞口边设构造柱
回复
civil666
2004年12月23日 17:49:13
14楼
谢谢各位的解答,我现在明白多了^_^
回复
hqingqing
2004年12月26日 16:54:10
15楼
关于这个问题,抗震区和非抗震区又很大的差别,
回复
hmlim2003
2004年12月31日 00:50:10
16楼
的看看是几度设防 在抗震规范里有
回复
xiaotianwh
2005年01月01日 12:43:49
17楼
8度呢多少加?
回复
szcj815
2005年01月01日 15:43:50
18楼
一般是要加的
回复
沈阳小杨
2005年01月03日 00:59:46
19楼
在沈阳一般大于2米4的洞口,两侧要加构造柱的,不然审图通不过.
回复
wuyuan9833
2005年01月05日 21:43:29
20楼
我院里的是内纵墙和横墙洞口大于等于2米,外纵墙大于等于2.4米均设构造柱.
设计一定要做出来。施工做不做是另外事。
回复
lhj5286
2005年01月31日 10:00:24
21楼
<<多孔砖砌体结构技术规范>>JGJ137-2001中第5.3.1条中明确提出较大洞口是指宽度大于2.1m的洞口.
回复