目前我污水处理系统,厌氧出水总磷含量7,(单位统一mg/l),进入好氧系统A2O工艺,(400立方反硝化前置,2000立方曝气生化总池),反硝化进水COD400,氨氮4。总磷6。好氧出水cod120,氨氮1.4。总磷仍然有4.5左右,污泥每天均有排放2次,溶氧4-5,或者稍微高一点,SV34%,沉降速率正常,污泥状态也不错。但出水中伴有悬浮污泥,且混浊状态均衡,也就是相面很均匀,可以判断一些原因如曝气量可能较大部分污泥解絮,不过出水尚可。
由于接管指标总磷为4,如此运行,都在超标临界,比较危险。如何能短期有效去除总磷。其次,出水一直偏混浊,虽然其余指标正常,但个人认为这始终是病态,也对工艺通过一些微调,但效果并不明显。
由于不想使好氧系统波动较大,目前系统就这样开着,所以求教,一个总磷速降,一个水质希望还原清澈。
还有一点,水的混浊可能与总磷有关。个人推测。望赐教,不胜感激
22楼
根据你提供的数据,初步判断是生化营养配比不合理,导致处理效果不理想。要合理调节生化营养比,有显微镜的话,建议看看活性污泥微生物的生长状态。
想快速去除总磷,可以在出水末端进行加药处理,除磷效果也比较明显。
回复
23楼
shlnmba 发表于 2016-9-15 15:38 面对这个系统,个人另外认为磷含量偏高,正常能有个1差不多,这样下来,也就是营养不均衡。营养比例是按同化作用计算的,至于废水中的营养比例是多少,咱不能强求啊。
回复
24楼
直接加药吧铁盐或者铝盐,还能增加絮凝效果
回复
25楼
是不是DO太高引起的
回复
26楼
本帖最后由 zhu200707 于 2016-9-30 15:02 编辑
加大污泥回流至前段厌氧池,同时排泥间隔时间太长,沉淀池发生厌氧导致污泥释放P,从而出水P增加,建议增加排泥频率,比如4小时排泥一次,或6小时排泥一次。
回复
27楼
加大污泥回流至前段厌氧池,同时排泥间隔时间太长,建议增加排泥频率,比如4小时排泥一次,或6小时排泥一次。
回复
28楼
加大污泥回流至前段厌氧池,同时排泥间隔时间太长,导致污泥放P,建议增加排泥频率,比如4小时排泥一次,或6小时排泥一次。
回复
29楼
学习了,谢谢,很有用
回复
30楼
出水有悬浮物也会导致总磷升高,因为细胞本身就含有P,还可能是过量吸磷的。
回复
31楼
加药加药加药1
回复