出水总磷去除问题求教
shlnmba
shlnmba Lv.2
2016年09月15日 15:36:22
来自于水处理
只看楼主

目前我污水处理系统,厌氧出水总磷含量7,(单位统一mg/l),进入好氧系统A2O工艺,(400立方反硝化前置,2000立方曝气生化总池),反硝化进水COD400,氨氮4。总磷6。好氧出水cod120,氨氮1.4。总磷仍然有4.5左右,污泥每天均有排放2次,溶氧4-5,或者稍微高一点,SV34%,沉降速率正常,污泥状态也不错。但出水中伴有悬浮污泥,且混浊状态均衡,也就是相面很均匀,可以判断一些原因如曝气量可能较大部分污泥解絮,不过出水尚可。

由于接管指标总磷为4,如此运行,都在超标临界,比较危险。如何能短期有效去除总磷。其次,出水一直偏混浊,虽然其余指标正常,但个人认为这始终是病态,也对工艺通过一些微调,但效果并不明显。
由于不想使好氧系统波动较大,目前系统就这样开着,所以求教,一个总磷速降,一个水质希望还原清澈。
还有一点,水的混浊可能与总磷有关。个人推测。望赐教,不胜感激
免费打赏
环保任
2016年09月20日 10:44:30
12楼
路过学习一下!
回复
hhxiufei
2016年09月20日 13:33:38
13楼
根据你提出的数据,算出TP取出来为60%,TN去除率65%,室外排水设计规范支出AAO设计规范指出总磷去除率约为50~75%,总氮去除率约为55~80%,说明你的系统总体运行还是可以的。仔细翻看条文,说道AAO系统脱氮和除磷是相互影响的。脱氮要求较低负荷和较长泥龄,除磷却要求较高负荷和较短泥龄。所以在运行过程中,可否考虑牺牲一些脱氮效果,来提高除磷效果,满足你的去除要求。
回复
shlnmba
2016年09月21日 10:18:48
14楼
hhxiufei 发表于 2016-9-20 13:33 根据你提出的数据,算出TP取出来为60%,TN去除率65%,室外排水设计规范支出AAO设计规范指出总磷去除率约为5 …非常感谢,由于负荷还是低,暂且决定购买除磷剂进行实验,你的方法我会采纳尝试。谢谢。
回复
环保从业者任
2016年09月21日 15:36:12
15楼

加药最能符合你的要求,见效快,还能澄清水质
回复
我叫霍尔
2016年09月21日 18:39:48
16楼
源头调节池不能控制就弄点除磷剂试试看吧
回复
张小立123
2016年09月22日 09:39:43
17楼
shlnmba 发表于 2016-9-20 09:49 加除磷药剂?风险大不大,这个需要考虑,原水总磷有10本人实际运行经验,加药除磷从5降到0.5mg/l,好氧系统正常稳定运行
回复
环保从业者任
2016年09月23日 11:04:18
18楼
加药是个不错的选择!
回复
dagongchengshi
2016年09月23日 14:20:18
19楼
建议减少点污泥龄,排泥改成3次或4次,也就是要尽量均匀的排泥,去除3mg/l磷不难的,进水氨氮又很低,几乎不用考虑消化。
回复
蓝海环保aka
2016年09月26日 19:12:16
20楼
什么废水啊!生物处理bod多少啊!bod和总磷的比例算了没有?
回复
环保小k
2016年09月26日 21:50:27
21楼
虽然不知道进水总磷是多少,但是可以确定肯定是磷太高了。如果长期是这样的话建议加深度处理除磷,如果是短期原因引起,可以调整工艺运行参数。还有一个办法你可以试一下,在好氧池投加适量PAC,可以除去部分磷,并且能够加强污泥絮体的絮凝性。

cof1585447980171:好氧加了Pac,二沉池浮泥呢,二沉是辐流式的,然后二沉直接到出水池了,磷没有去除,二沉浮泥哗哗的。什么情况,小白一个请指教

回复

相关推荐

APP内打开