请教一下,人防墙的对拉螺栓.........
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年09月14日 23:17:59
来自于建筑施工
只看楼主

如果不是地下室外墙,只是中间的人防墙,对拉螺栓是否要加止水环?哪个规范上有明确人防需要这个止水环?

如果不是地下室外墙,只是中间的人防墙,对拉螺栓是否要加止水环?

哪个规范上有明确人防需要这个止水环?
免费打赏
赵红林
2016年09月17日 07:30:46
12楼
应该是人防部分的外墙
回复
赵红林
2016年09月17日 10:10:49
13楼
根据GB50666-2011中规定,人防墙对拉螺杆应设止水片
回复
dengken205
2016年09月17日 10:51:07
14楼
zhaohonglin00 发表于 2016-9-17 10:10 根据GB50666-2011中规定,人防墙对拉螺杆应设止水片谢谢!终于找到依据了
回复
王明8674
2016年09月17日 15:20:08
15楼
规范中明确规定人防墙不得使用PVC套管螺栓
回复
赵红林
2016年09月27日 13:54:30
16楼
在建筑行业有好的资料共同分享
回复
qq_1475648438040
2016年10月05日 14:27:22
17楼
人防墙体具有防护密闭要求的墙体必须使用 止水环。 单元间隔墙也必须使用。 外墙更是不必多说。
回复
kugemei
2016年10月06日 02:25:39
18楼
需要使用止水片的
回复
yygzxth2006
2016年10月06日 08:30:54
19楼
这个不用太较真,个人认为(一般约定俗成或者默认)是要加止水片的止水螺杆。这个最好跟当地的常规做法结合一下,不放心的问一下当地的人防办
回复
laotang1984
2016年10月07日 23:44:44
20楼
这个是人防的基本要求
在人防施工手册中有明确说明
回复
sagres
2017年03月24日 04:18:19
21楼
赵红林 发表于 2016-9-17 10:10 根据GB50666-2011中规定,人防墙对拉螺杆应设止水片请问在哪一条里?
回复