请教一下,人防墙的对拉螺栓.........
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年09月14日 23:17:59
来自于建筑施工
只看楼主

如果不是地下室外墙,只是中间的人防墙,对拉螺栓是否要加止水环?哪个规范上有明确人防需要这个止水环?

如果不是地下室外墙,只是中间的人防墙,对拉螺栓是否要加止水环?

哪个规范上有明确人防需要这个止水环?
免费打赏
赵红林
2016年09月15日 07:53:45
2楼
GB5034-2004中规定人防特性墙体严禁使用对拉的pvc套管螺栓
回复
dengken205
2016年09月15日 10:06:25
3楼
zhaohonglin00 发表于 2016-9-15 07:53 GB5034-2004中规定人防特性墙体严禁使用对拉的pvc套管螺栓你说的规范和有没有止水环没联系啊
回复
赵红林
2016年09月15日 11:09:17
4楼
规范中明确规定人防墙不得使用PVC套管螺栓,意思就是说应该使用止水螺杆
回复
zhgm73
2016年09月15日 11:28:43
5楼
墙身的孔洞会对防护能力有很大的降低:PVC管壁光滑,无法可靠封闭
回复
dengken205
2016年09月15日 11:41:21
6楼
zhaohonglin00 发表于 2016-9-15 11:09 规范中明确规定人防墙不得使用PVC套管螺栓,意思就是说应该使用止水螺杆不知道这个推理有什么逻辑联系?不用套管,直接螺杆埋在混凝土中,也是符合“不得使用PVC套管螺栓”的要求啊
回复
赵红林
2016年09月15日 14:23:22
7楼
人防外墙必须使用止水螺杆,内墙对拉螺杆可以采用不用套管的做法,因为这个做法是符合规范要求的,但是要征得当地人防部门的同意方可施工
回复
dengken205
2016年09月15日 17:19:08
8楼
zhaohonglin00 发表于 2016-9-15 14:23 人防外墙必须使用止水螺杆,内墙对拉螺杆可以采用不用套管的做法,因为这个做法是符合规范要求的,但是要征 …从受力上我觉得是应该要加止水片,但是各地要求不一样,有的地方规定明确了要加,有的没有明确。所以到了别的省市做项目,看到没止水环的,也不好说做的不对
回复
abc_163163
2016年09月16日 06:27:05
9楼
不用
回复
赵红林
2016年09月16日 07:41:03
10楼
嗯,各个地方人防要求不一样
回复
dengken205
2016年09月16日 09:47:15
11楼
zhaohonglin00 发表于 2016-9-15 14:23 人防外墙必须使用止水螺杆,内墙对拉螺杆可以采用不用套管的做法,因为这个做法是符合规范要求的,但是要征 …另外,我不清楚你指的人防外墙是特指和土壤接触有防水需要的地下室外墙还是说所有防护密闭墙?
回复