剪力墙对拉螺栓的直径和间距
jialu003
jialu003 Lv.2
2007年06月28日 19:32:52
来自于建筑施工
只看楼主

剪力墙对拉螺栓的直径和间距,以及止水片规格规范有规定么?拉片的作用是什么,间距如何。请各位专家指点。

剪力墙对拉螺栓的直径和间距,以及止水片规格规范有规定么?拉片的作用是什么,间距如何。请各位专家指点。
古今
2007年06月29日 23:17:45
2楼
先把混凝土对模板的側压力计算出来,然后再考虑单块模板的受荷面积,用側压力(面荷载)乘上单块模板面积,就得到集中力,再用集中力来选用拉片,并计算其截面与间距.注意拉片截面为开孔后的净截面,一般考虑孔洞为13mm.我的计算书在现场,有空给你传.
回复
wangmingfei007
2007年06月30日 09:47:46
3楼
建议你到工地上去问问施工员,这个东西基本上靠经验.
回复
m.x.r.
2007年07月01日 14:39:12
4楼
我工地用的是M12的对拉螺栓,间距450m验算过的,你可以做个参考。止水片好像要三个厚的。
回复
shigongyuan
2007年07月02日 10:41:55
5楼
M12~M14对拉螺杆,间距600~800见方,止水片2~3厚。
回复
hzniexy
2007年09月11日 14:28:50
6楼
先把根据规范要求计算混凝土对模板的側压力计算出来,用側压力(面荷载)乘上单块模板面积,就得到集中力,再用集中力来选用拉杆,并计算其截面与间距.注意拉杆截面为去处螺纹的净截面,一般考拉杆为D12\D16为标准拉杆,市场上有相应的螺帽,D14为非标准拉杆,建议尽量少用;止水片规格为D>40厘米,厚度>3毫米;计算书可参考以下:池壁模板支撑计算
①新浇筑砼对模板的侧压力标准值:
F=0.22rct0β1β2v1/2
F=rcH
侧压力标准值取上面两个公式计算所得的较小值
rc=24KN/m3
t0=200/(T+15)=200/(15+15)=6.67
β1=1.2(外加剂修正系数)
β2=1.0(现场坍落度在10-12cm)
v=1.5m/h
H=5.9m
则F=0.22 rct0β1β2v1/2
= 0.22×24×6.67×1.2×1.0×1.51/2
=51.76KN/m2
F=rcH
=24×5.92
=142.08KN/m2
故荷载标准值取小值: F=51.76 KN/m2
侧压力设计值 F6=1.2×F=62.11KN/m2
有效压头 h= F6/rc=2.59m
②倾倒砼时产生的水平荷载标准值为2KN/m2
水平荷载设计值F6=1.4×2=2.8KN/m2
③模板验算
如图所示,竖肋为60×80方木@300,横肋为2根Ф48钢管@600,取β1板为研究对象。
则LX=30cm
Ly=60cm
LX/Ly=0.5
按双向板(四边以承固定板)计算,
查《静力计算手册》可得:
KMx=0.0400
KMY=0.0038
KF=0.00253
A、求板跨中弯矩
MX=KmX·ql2
My=Kmy·ql2
q=62.11KN/m2=6.211 N/cm2
l取矩形边长最小值,即l=30cm
MX=0.0400×6.211×302=223.596 N·cm
My=0.0038×6.211×302=21.24 N·cm
取泊松比u=1/12
MX(u)= MX+u·My≈225.4 N·cm
My(u)= My+u·MX≈39.9 N·cm
Mmax=225.4 N·cm
板面的截面抵抗矩W(取板宽为1cm)
W=bh2/6=1×1.62/6=0.43cm3
σmax=Mmax/W=5.28×102N/cm2
[σ]=20×102 N/cm2
σmax<[σ]
B、支座弯矩:
Kmx(0)=-0.0829
Kmy(0)=-0.0570
Mxo(u)= Mx0= K(mx)(0)·ql2
Myo(u)= My0= K(my)(0)·ql2
Mxo(u)=-0.0829×6.211×302=-458.4N·cm
Myo(u)=-0.0570×6.211×302=-318.6N·cm
σmax=Mmax/W=-458.4/0.43=10.74×102 N/cm2
[σ]=20×102 N/cm2
σmax<[σ]
C、挠度:
f=Kf·ql4/Bc
q=51.76KN/m2
l=30cm
Bc=E·h3/12(1-u2)
E=5.0×102KN/cm2
h=1.6cm
u=1/12
Bc=5.0×102×1.63/12[1-(1/12)2]=1.69×102KN·cm
f=0.00253×51.76×10-4×304/(1.69×102)
=6.3×10-2cm=0.063cm
允许挠度[f]=l/400=60/400=0.15cm
f<[f]
④拉杆、螺栓验算
A、 Ф14拉杆每隔60cm一道(水平、垂直),则Ф14拉杆所受拉力
T=(62.11+2.8)×0.6×0.6=23.3676KN
Ф14拉杆允许拉力为215N/mm2×π×142/4=33.1KN
故Ф14拉杆所受拉力小于其允许拉力。
B、 M14对拉螺拴的允许拉力为17.80KN<T=23.3676KN
故采用双螺帽。
⑤竖肋验算
竖肋受力如右图所示:
q1=6.221×30=186.33N/cm
q2=0.28×30=8.4N/cm
竖肋为60×80方木@300,
则:W=bh2/6=6×82/6=64cm3
I=bh3/12=6×83/12=256cm4
按连续梁理论:
A、跨中弯矩
Mmax=0.042·ql2
l=60cm
Mmax=0.042×186.33×602=2.82×104N·cm
σmax=Mmax/W=2.82×104/64
=4.4×102N/cm2
材料允许[σ]=14N/mm2=1.4×103N/cm2
σmax<[σ]
B、挠度
f=5·ql4/384E·I
E=1×104N/mm2=1×106N/cm2
I=256 cm2
q=5.176×30=155.28 N/cm
l=60cm
f=5×155.28×604/(384×1×106×256)
=10.2×10-2cm=0.102cm
允许挠度[f]=l/400=60/400=0.15cm
f<[f]
⑥横肋验算
横肋受力如右图所示:
横肋为2根Ф48钢管,
Ф48钢管的截面抵抗矩W=5.08cm3
截面惯性矩I=12.19cm4
q=6.211×60=372.66N/cm2
按连续梁理论:
A、跨中弯矩
Mmax=0.042·ql2
l=30cm
Mmax=0.042×372.66×302=1.41×104N·cm
σmax=Mmax/W=1.41×104/(2×5.08)
=1.39×103N/cm2
材料允许[σ]=215N/mm2=2.15×104N/cm2
σmax<[σ]
B、挠度
f=5·ql4/384E·I
q=5.176×60=310.56 N/cm2
l=30cm
E=206×103N/mm2=2.06×107N/cm2
f=5×310.56×304/(384×2.06×107×2×12.19)
=6.52×10-3cm=0.00652cm
允许挠度[f]=l/400=30/400=0.075cm
f<[f]
综上计算,该模板及支撑可满足强度及变形要求。
回复
liujinjian110
2007年09月11日 22:52:26
7楼
好东西。谢谢楼主无私奉献。
回复
s_ongpeng
2007年09月12日 21:33:44
8楼
谢谢分享
回复
huangwenbin32
2007年09月12日 23:05:35
9楼
楼主问的拉片起什么作用,怎么没人回答啊?我没听说过,不知道是不是为了保证墙的尺寸而设的,还有起到止水的效果。
回复
fxl1234-keer
2007年09月13日 09:31:28
10楼
对拉片的作用与对拉螺栓一样.是为了保证构件截面尺寸而设的.在需要防水抗渗的混凝土构件使用止水对拉螺栓或止水对拉片时,就在对拉螺栓或对拉片上焊上止水片就形成了止水对拉螺栓或止水对拉片.
回复
yxqshk
2007年09月13日 18:58:13
11楼
谢谢分享
回复

相关推荐