请问门式刚架节点刚度计算时生成的加劲肋很厚是什么原因?
小榕树
小榕树 Lv.14
2016年09月14日 19:17:57
只看楼主

如题,麻烦分析一下。谢谢!

如题,麻烦分析一下。谢谢!
免费打赏
whsss111
2016年09月24日 10:58:49
13楼

谢谢楼主!!!!!11111
回复
sharp_163
2020年04月17日 18:16:34
14楼

见PKPM钢结构设计的常见问题及详解

门式刚架规范10.2.7第5条规定了柱端转动刚度与梁线刚度的关系,即R≥25EIb/Lb,R为刚架梁柱节点转动刚度,以保证梁柱节点能够有足够的转动刚度。模型中梁线刚度比柱要大得多,造成验算结果不满足,并且节点转动刚度与梁线刚度的差值非常大,差值就是需要斜加劲肋所要提供的刚度,所以程序计算的柱节点域内斜加劲肋厚度就非常厚了,此时需要调整梁、柱截面尽量满足此条要求,可以减小该加劲肋厚度。

如果由于条件限制,不能对梁柱做较大的调整时,也要采取措施,增加由于梁柱之间未实现刚接时,对于梁跨中部位的影响,应适当增大强度、稳定以及梁挠度的富裕度,保证结构安全。