门式刚架梁柱连接节点的问题?
xnsyxy
xnsyxy Lv.3
2009年06月19日 10:05:32
只看楼主

门式刚架梁柱连接节点可否改为焊接形式,改为焊接后是够会改变结构形式?请指教

门式刚架梁柱连接节点可否改为焊接形式,改为焊接后是够会改变结构形式?请指教
xusumin_2006
2009年07月04日 09:35:40
2楼
不应该改成焊接:)
回复
zalzhangao
2009年07月06日 20:39:23
3楼
刚性节点是适当的情况下是可以改成焊接的,焊接也是刚性节点,不过要通过设计单位允许的
回复
wjnzhjh
2009年07月07日 22:51:16
4楼
可以改成焊接可以改成焊接可以改成焊接
回复
yueyue_niao
2009年10月25日 08:05:07
5楼
门式刚架梁柱连接节点一定是刚节点吗?没有听说过啊
回复
dodo2002
2009年10月25日 18:00:27
6楼
可以改焊接,从受力形式上应该比法兰连接形式更好,而且适合中国粗放的施工方式,在《门式刚架(有吊车)》图集中有焊接补充节点。
回复