关于钢结构门式刚架节点问题
twaiclong
twaiclong Lv.3
2005年06月06日 09:59:59
只看楼主

门式刚架钢结构梁柱、梁段间用高强螺栓连接节点处的拼接板有缝隙,这个缝隙对整个门式刚架有什么影响?

门式刚架钢结构梁柱、梁段间用高强螺栓连接节点处的拼接板有缝隙,这个缝隙对整个门式刚架有什么影响?
免费打赏
kiamartin
2005年06月06日 10:48:45
2楼
一般节点都是用摩擦板连接的,如果拼接板有缝隙的话,那么摩擦系数就会有影响,肯定也会影响受力的。
回复
twaiclong
2005年06月06日 16:42:31
3楼
谢谢kiamartin
就是说此时的承载力将减小?
回复
kiamartin
2005年06月07日 13:15:19
4楼
也可以这么说,
如果是施工上问题而且缝隙很大的话,可以插入一材质一样的垫板。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年06月07日 22:10:01
5楼

这样处理不知道是不是正确的?不过象楼主说的门式刚架钢结构梁柱、梁段间用高强螺栓连接节点处的拼接板有缝隙,这种情况肯定是施工有问题了,拼接板应该是平板啊,要不怎么会有很大的缝隙啊?再说高强螺栓连接时它的终拧扭矩最小也可能达到100多KN.m吧,这样的情况下拼接板之间还有缝隙,最好还是把拼接板用校平设备校一校吧!
回复
fengzigg
2005年06月08日 10:22:40
6楼
门式刚架钢结构梁柱、梁段间用高强螺栓连接节点处的拼接板有缝隙,这种现象在实际工程中很常见,个人觉得不是很大的影响,因为产生缝隙的地方往往是高强螺栓间距比较大是地方,不在高强螺栓作用的范围内,不过施工规范缝隙有要求,建议为了施工单位着想,出图时,在高强螺栓间距过大的地方,增加高强螺栓
回复
twaiclong
2005年07月11日 14:52:03
7楼
谢谢各位专业人士的回复。
回复

相关推荐