剪力墙稳定性不满足问题的请教
rely462481572
2016年09月14日 09:56:46
只看楼主

如题:本人最近做的一个项目地下室全底板找坡,但是4栋塔楼没找坡,结构施工时施工人员没看懂图纸,把塔楼部分也一起找坡了。结果呢,地下室部分塔楼部分设计高度4500mm,施工完成后有6000mm,由于之前剪力墙设计的厚度为200mm(楼梯电梯井筒体部分),剪力墙稳定性是可以满足的,但是现在剪力墙高度为6000mm了,剪力墙高度已经验算不满足了。所以想请教各位加固的同行有没有啥经验可以推荐? 翻看了《结构加固设计规范》以及13G311-1,里面提到的加大截面法主要是针对轴压比以及配筋不满足等情况或者尺寸不满足或者混凝土强度偏低等情况。在这里我不理解剪力墙稳定性计算不满足是否属于文中提到的墙体尺寸不满足规范要求吗? 如此那么我是否可以采取加大截面加固法?有没有公式可以计算加大截面后的墙体稳定性呢?

如题:本人最近做的一个项目地下室全底板找坡,但是4栋塔楼没找坡,结构施工时施工人员没看懂图纸,把塔楼部分也一起找坡了。结果呢,地下室部分塔楼部分设计高度4500mm,施工完成后有6000mm,由于之前剪力墙设计的厚度为200mm(楼梯电梯井筒体部分),剪力墙稳定性是可以满足的,但是现在剪力墙高度为6000mm了,剪力墙高度已经验算不满足了。所以想请教各位加固的同行有没有啥经验可以推荐?
翻看了《结构加固设计规范》以及13G311-1,里面提到的加大截面法主要是针对轴压比以及配筋不满足等情况或者尺寸不满足或者混凝土强度偏低等情况。在这里我不理解剪力墙稳定性计算不满足是否属于文中提到的墙体尺寸不满足规范要求吗? 如此那么我是否可以采取加大截面加固法?有没有公式可以计算加大截面后的墙体稳定性呢?
QQ截图20160914095307.png
此为筒体部分,其截面均为200厚。不满足的为开洞的墙体。

QQ截图20160914095307.png

免费打赏
rely462481572
2016年09月14日 10:04:25
2楼
补充一下,现在施工已经完成到第一层了。
回复
rely462481572
2016年09月14日 11:11:03
3楼
没人呐。来人踩踩顶上去
回复
rely462481572
2016年09月19日 10:35:37
4楼
:(都没人看
回复
结构小逗逼
2020年07月08日 16:35:59
5楼

这么配图的问题怎么都没人回复啊,顶上去找人解答下