无功补偿串电抗的问题
陈氏屾人
2016年09月14日 09:14:48
只看楼主

1.无功补偿装置什么时候需要串电抗,什么时候可以不串 2.串电抗的电抗率实际中怎样计算和选则 3.很弱智的问一句 :串电抗器后会降低功率因素吗(电容实际输出补偿容量会不会变少)


1.无功补偿装置什么时候需要串电抗,什么时候可以不串



2.串电抗的电抗率实际中怎样计算和选则



3.很弱智的问一句 :串电抗器后会降低功率因素吗(电容实际输出补偿容量会不会变少)

免费打赏
beida_energy
2016年09月14日 09:32:47
2楼
既然是串联使用的元件,其电感量就不是很大!因此不会造成功率因数降低。
串联电抗器可以抑制瞬间发生的涌流!
电容补偿柜也是一种电源,即无功电源,也会因为外电路的原因有产生大电流涌流的可靠性,如果要限流,即限制迅速变化的涌流就只能用电抗器。
回复
xjgdangdang
2016年09月14日 13:50:08
3楼
无功补偿串联电抗器只要是抑制电容器的合闸涌流及高次谐波!!
回复
fitman
2016年09月14日 14:16:58
4楼
1、补偿用电容器需要串接电抗器的情况主要有两种,一个是减少合闸涌流,一个是抑制谐波的影响;
2、为减少合闸涌流,可串0.1%~1%,为抑制5次及以上的谐波可串4.5%~6%,为抑制3次及以上的谐波可串12%,13%的电抗器(上述数据是工程和供电公司认可的习惯做法,按GB50227-2008的规定是4.5%~6%,12%)。
3、当电容器串接电抗器时,输出容量的变化分两种情况,一种是在原有电容器上加串电抗器,这时实际输出容量将增加(增加量约为电抗器比率).但在一般情况下是不被允许的,因为加装电抗器后,电容器应更换成额定电压更高的电容器,这样的话,实际输出容量是减少了(减少量约为电抗器比率)。
回复