2016考试通气管问题
swuti
swuti Lv.2
2016年09月13日 11:26:08
只看楼主

本帖最后由 swuti 于 2016-9-13 11:26 编辑 规范中DN125、DN150数据不全(横杠杠),到底是咋回事呢?2016年注水考试下午案例23题,30层建筑污水量计算值8.39L/s,如果再考虑0.9系数,则设DN100的排水立管和专用通气立管就超过流量上限了,案例应该选择DN125立管才合理,但规范没有数据,技术措施又列有数据,究竟应该如何处理呢?

本帖最后由 swuti 于 2016-9-13 11:26 编辑

规范中DN125、DN150数据不全(横杠杠),到底是咋回事呢?
2016年注水考试下午案例23题,30层建筑污水量计算值8.39L/s,如果再考虑0.9系数,则设DN100的排水立管和专用通气立管就超过流量上限了,案例应该选择DN125立管才合理,但规范没有数据,技术措施又列有数据,究竟应该如何处理呢?

QQ图片.png


QQ图片2.png


QQ图片.png


QQ图片2.png

免费打赏
zcb780607
2016年09月13日 14:16:38
2楼
本帖最后由 zcb780607 于 2016-9-13 14:17 编辑

注意题中要求污废分流,求污水立管的流量,0.12*1.5*√(0.3*5*25+4.5*7*25)+1.5=6.67L/s,取DN100且结合通气管每层连接
回复
tcdrikyzx
2016年09月13日 15:21:24
3楼
系数应该取1.5,不是2
回复
zcb780607
2016年09月13日 16:01:11
4楼
这个题考你污废分流的概念,小便器和大便器是污水,其他是废水,至于系数取1.5,还是2~2.5,个人意见是取1.5,不然就没有具体的参考值了,这就是考试,你得了解出题人的思路。
回复
swuti
2016年09月13日 16:16:53
5楼
集体卫生间,系数应该是取2,30层高,应该是提示0.9折算。这应该是考点。
如果上述两条成立,则判定DN100不够,可是规范却没有DN125,150数据。直感这高的楼DN100也小了点,不知实际工程一般多大管径?
看来只有出题人知道真相了
回复
zcb780607
2016年09月13日 21:03:05
6楼
现在的考试,大家有时候比专家还多想一步,砖家说:你想的太多了
回复
小情歌king
2016年09月14日 09:09:14
7楼
对于a值 每层仅设一处集中卫生间 就足以说明 办公室卫生间 是集中一处 排水属于集中式排水 而不是分散式排水 虽然实际工程中有的写字楼 一个办公室或几个办公室配备一处独立卫生间 但是本题目已经明确告诉 是“每层”“一处”“集中”卫生间 故a取2, 取1.5计算流量 肯定是错的 然后就是“宜”了 实际工程设计中 会碰到好多宜 但是实现起来很困难 所以把宜给忽略掉 专家的意思 有可能很简单 规范“宜” 实际操作有困难也可“不” 。
回复
飞机都去哪了
2016年09月14日 10:11:06
8楼
关键一个是a值,个人认为应该是取2,还有一个就是污废分离,这两个搞对了就没错。
回复
swuti
2016年09月14日 11:50:18
9楼
飞机都去哪了 发表于 2016-9-14 10:11 关键一个是a值,个人认为应该是取2,还有一个就是污废分离,这两个搞对了就没错。还有一个,超过15层,流量能力宜乘0.9系数,到底乘不乘?
回复
swuti
2016年09月14日 11:51:34
10楼
swuti 发表于 2016-9-14 11:50 还有一个,超过15层,流量能力宜乘0.9系数,到底乘不乘?现在是非此即彼的选择
回复
swuti
2016年09月14日 11:55:00
11楼
sjp6360900 发表于 2016-9-14 09:09 对于a值 每层仅设一处集中卫生间 就足以说明 办公室卫生间 是集中一处 排水属于集中式排水 而不是分散式排水 …宜乘0.9系数,就是不宜不乘的意思,也就是流量能力不宜超过表中数据*0.9,也就是不宜选DN100(偏小)