如果低压无功补偿柜2台,一个主柜,一个附柜,每柜安装12台补偿电容,请问取几路电流信号,补偿柜控制方法有几种?各有什么利弊?

如果低压无功补偿柜2台,一个主柜,一个附柜,每柜安装12台补偿电容,请问取几路电流信号,补偿柜控制方法有几种?各有什么利弊?
免费打赏
fitman
2016年09月12日 00:28:15
2楼
1、当无功补偿为主副柜配置,一般采用一路电流检测,检测点在母线的主电源进线处;
2、同段母线有两台电容柜时,当取用自动控制时,只能取用主副柜的方式,不能让两台补偿装置互相竞争;
3、补偿柜的控制方式分手动和自动两种,前者多用于高压产品。自动补偿一般分为功率因数、电压、时间三种控制方式。功率因数控制最常见。电压控制多见于高压系统,时间控制一般用在有规律的负荷变化的系统。还有一种较特别的控制方式就是无功就地补偿的电容器,其投切一般由被补偿负荷的投切所控制。
回复
a396673967
2016年09月12日 01:07:19
3楼
应该是一个控制器 多几个控制回路呗
回复
cmb178
2016年09月12日 07:39:34
4楼
可以一个控制回路带两个主投切回路
回复
beida_energy
2016年09月12日 08:34:43
5楼
你是想自己装一个补偿柜吗?
每个柜至少8-10路吧?
比如,每个柜10路,买个十路的控制器,高峰时,与付柜联动,低谷时,断开付柜的控制信号。
回复
fitman
2016年09月12日 14:20:39
6楼
以前一个控制器最多是十路,不是控制器本身的限制,而是一个1m宽的电容柜放进十路电容器后,位置已是满满的。但现在电容器越做越小,在不增加其他附件的情况,装十二台还是可以的。置于控制器的主副功能,有厂家出这种功能功能的产品.
回复
陈氏屾人
2016年09月14日 09:09:12
7楼
fitman 发表于 2016-9-12 14:20 以前一个控制器最多是十路,不是控制器本身的限制,而是一个1m宽的电容柜放进十路电容器后,位置已是满满的 …有的厂家产品能一个控制器控制21个回路
回复
风平浪静02
2016年09月14日 09:38:06
8楼
电容补偿柜本就不存在竞争问题。如果补偿点只有一个,则取样也只需要一个。如果希望一次补偿投入大些,只要交流接触器控制信号并联即可。高压电容器自动投切很少见,因为高压电容器平繁投切会影响系统的稳定。

关键是现在的补偿控制器的控制参量需要改进。应该把以功率因数为参量改为无功功率参量,而且这个无功功率参数是可以设置的。这样才能够真正解决无功补偿不足和无功过补偿问题。
回复
zhao.hf
2016年09月14日 11:11:01
9楼
学习了,常来常进步。
回复
terrydu1
2016年09月27日 14:58:06
10楼
fitman 发表于 2016-9-12 00:28 1、当无功补偿为主副柜配置,一般采用一路电流检测,检测点在母线的主电源进线处;2、同段母线有两台电容 …谢谢,帮助了我
回复
terrydu1
2016年09月27日 15:21:40
11楼
谢谢,帮助了我
回复