风管立管上可以安阀门吗?
qq_1458278030304
2016年09月10日 16:10:55
来自于中央空调
只看楼主

萌新施工员,研究图纸时发现风管的各种阀门都是装在水平管上的,但是刚刚看到图纸有个70℃防火阀装在立管上。求告知有相关规定的吗?立管上可不可以装阀门。顺便问下一般风管上都要加哪些阀门

萌新施工员,研究图纸时发现风管的各种阀门都是装在水平管上的,但是刚刚看到图纸有个70℃防火阀装在立管上。求告知有相关规定的吗?立管上可不可以装阀门。顺便问下一般风管上都要加哪些阀门
免费打赏
荣昌制冷
2016年09月11日 06:53:36
2楼
根据阀门的结构形式而确定是否能在立管上安装。一般来说,阀瓣(阀芯)非整体固定式的,即通过阀杆或圆头下压而关闭的,如截止阀和截止式电动阀等,只能在水平管段上,阀杆(手轮)朝上安装而规范可靠;对于启闭迅速,只要旋转90°即可达到启闭效果的阀门,如蝶阀,球阀,旋塞阀,注塞阀等,可以在任意方位的管路上安装;风管上一般选用专门的风管阀,蝶阀之类的阀门。
回复
宝贝佳林
2016年09月12日 12:16:55
3楼
可以安装防火阀的,在火灾发生时防火阀关闭,使火势不蔓延。
回复
zzm999999
2016年10月14日 15:37:15
4楼
立管上可以安装风阀,普通风阀、防火阀都可以装。至于风管上要装什么阀,要依据规范及需求来定。