本帖最后由 不再让你孤单 于 2016-9-10 12:35 编辑 中危险等级,多层养老院,,DN125可以带多少个喷头?

本帖最后由 不再让你孤单 于 2016-9-10 12:35 编辑


中危险等级,多层养老院,,DN125可以带多少个喷头?

eaf81a4c510fd9f9d32b290c242dd42a2834a492.jpg

不再让你孤单
2016年09月10日 13:09:10
2楼
高手请回答
回复
给排水设计佬
2016年09月10日 16:05:52
3楼
建议直接采用DN150管径
回复
版专攻
2016年09月11日 16:10:54
4楼
同意楼上意见,何必纠结这个
回复
青春年少
2016年09月11日 22:20:40
5楼
一.按照自喷规范6.1.6 下列场所宜采用快速响应喷头:
1 公共娱乐场所、中庭环廊;
2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3 超出水泵接合器供水高度的楼层;
4 地下的商业及仓储用房。
二、选择快速响应喷头标准口径15的,仍按照自喷规范表8.0.7选取管径,因市面上DN125的管很少,故按照此表超过64个喷头的管径一律150.
回复
望奎小付
2016年09月13日 08:49:13
6楼
直接DN150的吧,DN125的大多数厂家不产这样的管件
回复
筑诚何工
2016年09月13日 09:59:05