由于业主使用或美观要求,不想设置高位水箱,是否也可以采用低位水箱或水池再配以增压稳压装置来满足消防要求?谢谢

由于业主使用或美观要求,不想设置高位水箱,是否也可以采用低位水箱或水池再配以增压稳压装置来满足消防要求?谢谢
免费打赏
给排水设计佬
2016年09月10日 16:10:22
2楼
当满足难以设置高位水箱的时候(GB50974-2014的条文),可以不设高位用稳压系统稳压
回复
圣火2016
2016年09月11日 12:19:08
3楼
业主不想设条件不可,只有建筑条件不允许才行
回复
北城烟雨
2016年09月11日 14:48:23
4楼
学习了想嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻想
回复
青春年少
2016年09月11日 22:51:12
5楼
1、参考(GB50974-2014的条文)6.1.9
2、以前有种做法就是气体顶压系统,地下室放置大型罐体代替消防水箱,具体可以收索下,现在没有明文禁用
回复
lichangan1000
2016年09月13日 10:27:53
6楼
规范,这条路没堵死。可以。付出代价不一样。
气体定压目前技术不成熟,没写入规范。个别地方可以用看消防局的脸色。
回复